RE: Modbus Libary benutzen
OK, die habe ich gerade nicht auf meinem System installiert. Aber auch dort sollte es ein VI geben, mit dem du entweder Input oder Holding Register lesen kannst. Um die Netzspannung abzufragen, musst du ab Adresse 76 zwei Register abfragen, die beiden Register dann tauschen und in dein Float typecasten, ungefähr so:

   

Das setzt natürlich voraus, dass du die serielle Verbindung korrekt geöffnet hast im Modbus RTU Modus.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Modbus Libary benutzen - p4tti - 25.08.2016, 10:09
RE: Modbus Libary benutzen - jg - 25.08.2016, 10:14
RE: Modbus Libary benutzen - p4tti - 25.08.2016, 12:23
RE: Modbus Libary benutzen - jg - 25.08.2016 13:12
RE: Modbus Libary benutzen - p4tti - 25.08.2016, 13:32
RE: Modbus Libary benutzen - jg - 25.08.2016, 14:12
RE: Modbus Libary benutzen - p4tti - 25.08.2016, 14:16
RE: Modbus Libary benutzen - jg - 25.08.2016, 14:51
RE: Modbus Libary benutzen - p4tti - 26.08.2016, 09:44
RE: Modbus Libary benutzen - GerdW - 26.08.2016, 09:55
RE: Modbus Libary benutzen - p4tti - 26.08.2016, 10:05
RE: Modbus Libary benutzen - p4tti - 30.08.2016, 12:08
RE: Modbus Libary benutzen - jg - 30.08.2016, 13:21
RE: Modbus Libary benutzen - p4tti - 30.08.2016, 13:33

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  2 Channels benutzen Instrument Driver Agilent 3352X mriworld 1 2.648 07.07.2022 14:38
Letzter Beitrag: GerdW
  Com Port benutzen, um Relais zu schalten holographics 11 22.790 06.01.2013 11:09
Letzter Beitrag: Pitt
  ModBus Lakritzast 2 7.863 26.01.2010 18:18
Letzter Beitrag: stevenhiker
  Mit Visa den FIFO benutzen Jabbad 1 3.500 11.11.2009 15:00
Letzter Beitrag: chrissyPu

Gehe zu: