08.01.2018, 11:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2018 12:23 von Kiesch.)
Beitrag #9

Kiesch Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 412
Registriert seit: Mar 2009

2019, 2018, 2016
2009
DE

04519
Deutschland
RE: Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf
@IchSelbst

Hattest du in deiner Signatur vor ner ganzen Weile Tongue

(05.01.2018 14:40 )Lucki schrieb:  1. Ich würde versuchweise den Sende- und Empfangspuffer leeren, und nicht nur den Empfangspuffer.
2. Hast Du die neueste Version des VCP-Treibers vom Chip-Hersteller installiert? (VCP = Virtueller COM-Port)
3. Der VCP hat in den Eigenschaften (so wie ich mich erinnere) unübersichtlich viele Einstellmöglichkeiten. Geduldiges Herumprobieren an den Einstellungen könnte das Problem lösen.
4. Wenn das nicht hilft, rate ich zu einem Konverter mit Chip von FTDI. Den kleinen zweistelligen Betrag könntest Du von Deinem Taschengeld bezahlen, wenn dein Arbeitgeber nichts rausrückt. Wenn die Firma größer ist, müsste sich auch ein anderer Konverter zu Versuchszwecken irgendwa ausleihen lassen.

1. Muss ich mal austesten.
2. Soweit ich das beurteilen kann ja (frisch runtergeladen vor den Tests). Das ist doch letztlich nur der normale Gerätetreiber?
3. Öm XD Ich hoffe da muss ich nicht noch reinschauen werd ich mal schauen.
4. Wie oben gesagt: Wenns nicht an der Software liegt, dann werd ich wohl doch nochmal zu Chef rennen müssen. Würd ich aber gerne vermeiden. Denke mal dann wirds auch wohl ne interne PCI Karte statt USB auf seriell Konverter (da ja auch schon einige zu ner internen Karte geraten haben).

@Freddy

Guter Hinweis. Sollte vielleicht im Fehlerfall einfach mit Fehler blockieren lassen, dass ich eventuell vor dem Absturz auftretende Fehler auch sehe. Muss ehrlich sagen, dass ich da einfach auch noch kein Abfangen für nen Timeout reinbauen wollte weil ich von ausgegangen war, dass der eigentlich nicht passieren sollte. Kommt noch dazu.

@rasta

Da wär ich nicht drauf gekommen. Danke für den Hinweis, gleich mal ausprobieren.

@alle

Danke für die Hinweise. Bin grad Schritt für Schritt dabei auszuprobieren was davon wirkt. Läuft leider auf nem Laborrechner und das der Absturz erst nach ner ganzen Weile kommt macht das Testen auch nicht grad einfacher -.-

P.S: Achso, Energiesparmodus war wohl nicht der Schuldige.

*edit sagt*

Es scheint ich hatte das gleiche Problem wie Ralf - mit der Änderung auf Synchronous IO Mode läuft das jetzt bereits seit über 24h stabil - ich denke also das Problem ist behoben. Vielen Dank für die Hilfe und die weiteren Lösungsvorschläge. Werde mich dann jetzt nebenher darum kümmern das Program noch strukturell zu verbessern wo nötig (SubVIs etc. pp.)

Zitat:Märchen und Geschichten werden erzählt am Lagerfeuer, technischen Fakten werden mitgeteilt (oder so). (Genauso wie Software nicht auf einem Server "herumliegt", die ist dort installiert.)
*Zitat: IchSelbst*
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf - Kiesch - 08.01.2018 11:06

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.076 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.663 28.09.2017 12:13
Letzter Beitrag: Lucki
  Dewetron EPAD thermo hängt sich auf Amarazy 1 4.071 20.06.2014 18:16
Letzter Beitrag: ausra
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 19.432 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 7.954 01.10.2013 10:38
Letzter Beitrag: GerdW
  Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende ragingbull 12 15.771 26.07.2013 09:32
Letzter Beitrag: ragingbull

Gehe zu: