INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Timed acquisition



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

14.05.2018, 20:51
Beitrag #6

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Timed acquisition
Hi pr,

some comments on your image:
- Use AutoCleanup from time to time…
- You don't need a sequence structure here: THINK DATAFLOW!
- 10s is the default value for the timeout, you don't need to wire a constant (twice!) here…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Timed acquisition - Labview_pr - 12.05.2018, 12:17
RE: Timed acquisition - GerdW - 12.05.2018, 14:45
RE: Timed acquisition - Labview_pr - 12.05.2018, 20:44
RE: Timed acquisition - GerdW - 13.05.2018, 18:36
RE: Timed acquisition - Labview_pr - 14.05.2018, 20:30
RE: Timed acquisition - GerdW - 14.05.2018 20:51
RE: Timed acquisition - Labview_pr - 14.05.2018, 21:42
RE: Timed acquisition - jg - 15.05.2018, 09:46
RE: Timed acquisition - GerdW - 15.05.2018, 10:07
RE: Timed acquisition - Labview_pr - 24.05.2018, 10:23

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Acquisition mode stephan480 1 2.947 06.08.2019 16:23
Letzter Beitrag: jg
  Hardware timed serial communication JATler 1 3.959 10.10.2018 13:55
Letzter Beitrag: JATler
  IMAQ Kamera Attribute während Acquisition ändern coolshaguar 1 5.794 13.05.2009 13:19
Letzter Beitrag: BNT
  2 Timed Loops gleichzeitig laufen lassen Darkwolf359 1 4.153 04.05.2007 12:05
Letzter Beitrag: Darkwolf359
  Synchrone Hardware-timed Messung pitsty 0 3.317 24.01.2007 12:38
Letzter Beitrag: pitsty
  PCI-6229 vs. Timed Loop Solaar 1 3.978 07.03.2006 11:14
Letzter Beitrag: cb

Gehe zu: