NI-9361 Flankenzählung; doppelte Zählerstände



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

27.11.2018, 11:59
Beitrag #11

FranziD Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 6
Registriert seit: Nov 2018

15.0
2017
EN



RE: NI-9361 Flankenzählung; doppelte Zählerstände
(15.11.2018 21:07 )BNT schrieb:  Wie sieht das Signal auf dem Oszi aus, wenn Du die steigende Flanke zeitlich feiner auflöst? Sind dann vielleicht größere Schwingen zu sehen, die die Schaltschwelle kreuzen?

Habs mir nochmal genauer angeschaut: Die Schaltschwelle wird in einigen Fällen 2mal überschritten innerhalb weniger Nanosekunden. Scheint für mich die beste Erklärung.. Wink

Auf jeden Fall hab ich es jetzt in den Griff bekommen und noch einige Vergleichsmessungen mit Oszi und unterschiedlichen minimalen Pulsbreiten durchgeführt. Stelle diese jetzt auf 1 mikrosek. ein. Damit liege ich in jedem Fall über der Anstiegsdauer und unter den kürzesten Pulsen.

Danke für eure Tipps!
Grüße, Franzi


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: NI-9361 Flankenzählung; doppelte Zählerstände - FranziD - 27.11.2018 11:59

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Simulieren einer Flankenzählung in MAX (NI 9401) BenutzernameNO 1 3.874 30.07.2016 00:53
Letzter Beitrag: jg
  Drehzahlmessung ohne Counter (Analoge Flankenzählung) PeWo 8 7.095 25.07.2016 15:52
Letzter Beitrag: PeWo
  Flankenzählung in einer bestimmten Zeit knq 1 3.319 11.11.2014 12:08
Letzter Beitrag: knq
  Doppelte y-Werte bei Datenerfassung Longnose 2 4.267 27.05.2014 09:09
Letzter Beitrag: Longnose
  Error 50103 bei Flankenzählung pvil 3 4.392 26.05.2014 08:01
Letzter Beitrag: GerdW
  Flowmeter Flankenzählung Fehler: -201133 Sundypha 11 11.152 17.10.2012 10:49
Letzter Beitrag: Sundypha

Gehe zu: