System wird träge bei Messdatenerfassung und Speicherung in Echtzeit



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

13.06.2019, 09:57
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: System wird träge bei Messdatenerfassung und Speicherung in Echtzeit
Hallo Chris,

herzlich willkommen im Forum!

Zitat:Das VI verliert bei einer Laufzeit von ca. 1 Tag und länger den Bezug zur Echtzeit. Die Systemzeit des PCs läuft der Zeit, die am Wavechart zu sehen ist, voraus, wodurch die Reaktion des Netzgerätes auf Temperaturänderungen der Thermocouples träge wird. Es macht den Eindruck, als würde das Programm stumpf die 5 Loops pro Sekunde ablaufen und dabei jeglichen Bezug zur Systemzeit außer acht lassen.
Ein Waveform-Chart hat nichts mit der "Systemzeit" zu tun. Da gibt es also keinen Bezug, den man außer acht lassen könnte…

Was man im Bild so sieht:
- bunter Mix aus "normalen" Datentypen mit DDT-Drähten: das ist im Allgemeinen eher hinderlich als hilfreich…
- es wird viel in dieser Schleife gemacht, von DAQAssistent-ExpressVIs über Kommunikation mit externen Geräten, Darstellung in Charts und Speichern der Daten in einer Messdatei: schafft diese Schleife überhaupt die 5Hz Taktrate???

Tipp:
Schau dir mal Producer-Consumer-Schemata an: Dinge parallel zu handhaben kann sehr hilfreich sein…

Zitat:Ich bitte um rücksichtsvolle Antworten (hinsichlich meiner Blockdiagrammstrukturierung und meines Programmierstils), da ich kein Profi in LabView bin
Deshalb erstmal nur das: Bitte nie, NIE, NIEMALS das Label von Terminals im Blockdiagramm löschen/ausblenden! (Ganz schlechter Programmierstil…)

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: System wird träge bei Messdatenerfassung und Speicherung in Echtzeit - GerdW - 13.06.2019 09:57

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Speicherung von Daten via TDMS DM_94 7 6.160 30.08.2018 11:43
Letzter Beitrag: GerdW
  Daten Speicherung in CSV ziarehmann 15 14.988 05.07.2017 11:05
Letzter Beitrag: ziarehmann
  definierter Dateipfad für Speicherung yokokudo 24 19.646 17.01.2017 17:50
Letzter Beitrag: jg
  [Anfänger] TDMS-Speicherung deaktivieren Messie 4 5.361 29.11.2013 18:37
Letzter Beitrag: Messie
  Speicherung von Messdaten/Signalverlauf Bernhart55 3 5.684 27.08.2013 05:58
Letzter Beitrag: NWOmason
  Speicherung von individuellen Einstellungen Bernhart55 9 8.177 19.08.2013 08:46
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: