RE: Resourcen schonende Kommunikation
LabVIEW neigt dazu, lokale Variablen sehr frühzeitig zu lesen. In deinem Beispiel kann es vorkommen, dass die lokale Variable QueueDBL beim ReleaseQueue gelesen wird, bevor ObtainQueue ausgeführt wird. Muss nicht passieren, kann aber. Daher immer vermeiden.

Was passiert, wenn der Code mal wächst, und QueueDBL erst später beschrieben wird?