Start Triggerung - Lichtschranken



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

09.12.2020, 18:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2020 18:21 von jg.)
Beitrag #6

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Start Triggerung - Lichtschranken
Nachtrag: Für etwas Entspannung könntest du durch eine niedrigere Versorgungsspannung (z.B: 10 V) sorgen - ich gehe davon aus, dass der Sensor die Versorgungsspannung durchschaltet, in deinem Fall wahrscheinlich 24 V (stimmt?!)

Gruß, Jens
(09.12.2020 18:15 )behrangc schrieb:  Hallo jg,

ich habe nur den digitalen Input verwendet, nicht die Analogeingänge.

Gibt es die Möglichkeit die Funktionsfähigkeit zu testen ohne dafür tatsächlich etwas anzuschließen. An die analogen Eingänge schließe ich Sensorkabel von Kraftmessplatten an.

Ich kann nur im Labor überprüfen, ob alles noch funktioniert.

Einen DO der Karte mit dem DI verbinden und im NI MAX Testpanel ausprobieren, das wäre meine erste Idee.
Analog-Eingänge: Auch hier könntest du einen DO der Karte mit dem AI verbinden und schauen, ob du im NI MAX Testpanel dann 5V misst, wenn du den DO aktivierst.

Aus dem Manual der Karte:
Zitat:Stresses beyond those listed under Input voltage protection may cause permanent damage to the device.
Heißt also: Zu hohe Spannung auf den DI kann alles mögliche auf der Karte zerschießen, nicht nur den DI selber.

Ich hoffe, deine Kraftmessplatten liefern Spannungen im richtigen Bereich der Karte...

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Start Triggerung - Lichtschranken - jg - 09.12.2020 18:16

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Zeitmessung mit Lichtschranken und Ni USB 6008 Janni123 4 7.823 18.10.2014 23:23
Letzter Beitrag: Janni123
  Triggerung einer Messung CptBloodner 3 7.563 29.10.2012 18:40
Letzter Beitrag: jg
  Triggerung eines Counter-Output-Signales pwgt90 7 7.398 21.03.2012 16:57
Letzter Beitrag: pwgt90
  Triggerung AI philipp 1 3.544 09.12.2009 10:55
Letzter Beitrag: philipp
  Erfassung mit Triggerung Andreasser 1 4.364 04.12.2009 13:28
Letzter Beitrag: Andreasser
  Triggerung einer SCXI Datenerfassung FlowRyan 0 3.269 30.09.2009 09:46
Letzter Beitrag: FlowRyan

Gehe zu: