DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

24.02.2021, 10:45
Beitrag #7

Martin.Henz Offline
LVF-Team
LVF-Team

Beiträge: 429
Registriert seit: Jan 2005

2.5.1 bis 20
1992
kA

74363
Deutschland
RE: DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen
Hallo stoa,

irgendwelche abtrakten und vereinfachten Beschreibungen sind eher selten exakt richtig.

Beispieleinstellungen:
Wartezeit = 0,4s, Puffergröße = 500, Sample Rate = 1000, Sample Anzahl = 2000

Theoretisch steckt dein Programm nun etwas weniger als 1,6 Sekunden beim Datenlesen fest. Das macht es auch.

Nun nutzt du diese 1,6 Sekunden und fragst das "DAQmx Read" Property "Available Samples per Channel" ab.

Als erstes fragst du es unmittelbar vor dem auslesen der Daten ab. Da stecken dann etwas mehr als 400 Samples im Puffer, weil 400ms lang gewartet wurde).
Während dem auslesen fragst du nun z.B. nach 100ms dieses Property ab und nach 300ms usw...

Das sollte zeigen, was da weiter unten im Treiber so in etwa passiert.

Martin Henz
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen - Martin.Henz - 24.02.2021 10:45

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Fehler (-200279) bei Datenerfassung mit NI 9227 P.J. 5 5.012 01.02.2021 11:54
Letzter Beitrag: P.J.
  Fehler -201003 bei DAQmx jodh14 5 5.900 28.02.2018 09:46
Letzter Beitrag: jg
  Fehler -200220 bei DAQmx Create Channel (CI-Frequency).vi:7440002 DeHe88 4 5.297 23.08.2017 05:37
Letzter Beitrag: DeHe88
  Fehler- 200279 Felifa 5 6.325 06.04.2017 10:09
Letzter Beitrag: Felifa
  DAQmx Fehler: reserved lines mushroom 7 7.425 24.02.2016 10:19
Letzter Beitrag: jg
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 8.215 02.02.2016 15:31
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: