Weitere Erkenntnis:
(26.11.2024 14:34 )IchSelbst schrieb: Was bleibt ist aber das hakelige Deploy besonders der Variablen, die über die Scan-Engine bearbeitet werden (DIOs). Klappt das nicht, erscheint der Fehler -66208, der durch Spannungsreset am cRIO und Neustart LabVIEW-IDE am schnellsten zu lösen geht.
Beim Auftreten des Fehlers -66208 gebe ich folgenden Rat: Wenn die Möglichkeit besteht, soll das Scan Interface durch DAQmx ersetzt werden. Solange der Fehler anscheinend undefiniert auftritt und weder automatisch noch intuitiv zu beheben geht (leider nützt die Methode aus dem Zitat auch nicht immer, wäre intuitiv) ist dieses System wenig brauchbar. - Zumal selbst die IDE (LV2024Q4) regelmäßig abstürzt: Nicht nur mit der freundlichem Meldung "tut uns leid (sprich: wir können auch nichts dazu)", sondern auch komplett alle Fenster ohne Vorwarnung zu.