INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

NIswitch



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

12.09.2007, 09:02
Beitrag #3

RxT Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 29
Registriert seit: Aug 2007

8.2.1; 2010
2007
kA

25524
Deutschland
NIswitch
' schrieb:Hallo Benjamin,

meine Relais kann ich nur steuern, nicht abfragen.
Hast Du evtl. Digital I/Os?
Nichtsdestotrotz kann man die Relais auch mit DAQmx ansteuern.

Gruß Markus
Hallo Ihr beiden,

vermutlich meint Benjamin die VIs "niSwitch Can Connect" und "niSwitch Wait for Debounce".

Wenn man alle Relais schaltet, dann ein Vi zum Warten auf Debounce einbaut und dann den Error-Kanal anschaut, kann man doch erkennen, ob alle Relais den gewünschten Zustand haben, oder nicht?

Dadurch kann man schnell schalten und spart sich die Abfrage nach den Zuständen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
NIswitch - Benjamin Fuchs - 12.09.2007, 07:16
NIswitch - Y-P - 12.09.2007, 07:39
NIswitch - RxT - 12.09.2007 09:02
NIswitch - Benjamin Fuchs - 14.09.2007, 05:34