Volumenstrom mittels Counter



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

04.12.2007, 16:24
Beitrag #2

monoceros84 Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 445
Registriert seit: Oct 2006

2011
2006
EN


Deutschland
Volumenstrom mittels Counter
Der MAX hat das erstellt? Sieht mir eher wie ein Standard-Example ausWink

Das von dir gewünscht Verhalten ist gut umsetzbar, allerdings nicht mit Flankenzählung. Nehme stattdessen den Counter für Frequenzmessung (auch in den LV Examples zu finden). Dann bekommst du gleich die Frequenz des Signales ausgespuckt und brauchst dir keinen Kopf über Zeitmessung zu machen.

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Volumenstrom mittels Counter - reputs - 04.12.2007, 15:41
Volumenstrom mittels Counter - monoceros84 - 04.12.2007 16:24
Volumenstrom mittels Counter - reputs - 04.12.2007, 18:23
Volumenstrom mittels Counter - jg - 05.12.2007, 08:46
Volumenstrom mittels Counter - jg - 05.12.2007, 10:29
Volumenstrom mittels Counter - reputs - 05.12.2007, 13:44
Volumenstrom mittels Counter - reputs - 06.12.2007, 16:51
Volumenstrom mittels Counter - dc6xs - 06.12.2007, 17:10
Volumenstrom mittels Counter - reputs - 17.12.2007, 09:48