Registriert seit: Jan 2008

8.2
2005
de

59423
Deutschland
BC9000 über ModBus
So etwas habe ich mir auch schon gedacht. Kenne mich aber mit Beckhoff/ TwinCat nicht aus. Habe mir jetzt von einem Kollegen einen BK9000 besorgt, damit funktioniert es ohne Probleme. Werd den einsetzen, ist auch 14€ günstiger Wink
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe

[Never change a running system]


Gruß
Frank
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
BC9000 über ModBus - Fpunkt - 25.02.2008, 15:22
BC9000 über ModBus - Achimedes - 27.02.2008, 09:41
BC9000 über ModBus - Fpunkt - 28.02.2008, 09:53
BC9000 über ModBus - Achimedes - 28.02.2008, 15:16
BC9000 über ModBus - Fpunkt - 28.02.2008 16:53
BC9000 über ModBus - Achimedes - 28.02.2008, 17:03
BC9000 über ModBus - siham - 11.01.2009, 17:00

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  BK9000 über Modbus TCP unter LabVIEW 8.6 utechle 4 10.178 28.01.2009 22:56
Letzter Beitrag: siham
  Beckhoff BC9000 blacky 3 8.556 25.01.2008 11:59
Letzter Beitrag: rolfk
  Modbus TCP bastimeister 2 8.926 17.05.2005 13:55
Letzter Beitrag: bastimeister