Hallo,

ich habe folgendes Problem und hoffe jemand kann mir helfen:

Ich habe eine Anlage mit einem DC-Motor (AO Board#1), zwei Winkelmessern und einem DMS (AI Board #2). Die Boards sind leider nicht von NI, daher sind keine Express VIs verfügbar. Ist aber soweit auch kein Problem gewesen, da es von der Firma (Measurement Computing) VIs gibt, die die Boards steuern können.
Ich soll nun den Motor um bestimmte Winkel drehen (oberer Winkelmesser entscheidend zum Auslesen) und alle Daten in einem Global VI speichern. Ich habe daher mehrere Sub VIs gemacht, die für die Steuerung, Datenlesung, Speicherung, etc. zuständig sind. Wenn ich allerdings probiere die Lesung synchron zur Steuerung zu machen, stoße ich immer auf Probleme. Zuerst bewegt sich gar nichts, dann dreht sich der Motor bis zum Anschlag. Geht es nicht, das man mehrere Sub Vis gleichzeitig laufen lässt und die Daten sobald sie erfasst worden sind zu den anderen VIs weitergegeben werden? Oder läuft erst das VI solange durch, bis keine Daten mehr erfasst werden und gibt den kompletten Block weiter?

Danke für eure Antworten, ich hoffe, ich stell mich nicht zu blöd an und es ist klar was ich meine.

Björn
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Sub VIs synchron? - Björn11 - 08.03.2008 20:14
Sub VIs synchron? - IchSelbst - 08.03.2008, 20:22
Sub VIs synchron? - altissimus - 08.03.2008, 20:29
Sub VIs synchron? - Björn11 - 08.03.2008, 20:48
Sub VIs synchron? - altissimus - 08.03.2008, 21:32
Sub VIs synchron? - IchSelbst - 08.03.2008, 21:39
Sub VIs synchron? - Björn11 - 08.03.2008, 22:28
Sub VIs synchron? - IchSelbst - 09.03.2008, 11:52

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.875 02.01.2019 08:55
Letzter Beitrag: GerdW
  Zwei NI9213 Module synchron messen lassen? ThoMey 11 6.799 17.03.2015 14:36
Letzter Beitrag: GerdW
  Erfassung analoger Signale, Synchron, Rate >=100KhZ NILVuser 1 4.061 27.08.2011 00:25
Letzter Beitrag: Mingo