03.12.2005, 14:19
Beitrag #2

thomas.sandrisser Offline
LVF-SeniorMod


Beiträge: 1.298
Registriert seit: Sep 2005

xxxx
2005
EN

78759
United States
Zeitkritische digitale Drehzahl-Erfassung mit der PCI-6221
Generell ist ein Determinismus unter Windows ABSOLUT NICHT MOEGLICH bzw. gewaehrleistet!
Das einzige was du versuchen kannst, ist die Messung in einer Timed Loop - diese ist "etwas" besser! Wenn du das RT (Real Time) Toolkit installiert hast, dann kannst du von diesem Toolkit das "wait until next multiple" verwenden (ist einerseits von der Funktionalitaet her das gleiche wie die "normale" Funktion, bewirkt aber eine hoehere Konsistenz unter Windows!)

Eine zusaetzliche Option ist dann noch, dass du die erfassten Werte in einer eigenen While - Schleife (besser Timed Loop) laufen laesst und die Werte mittels einer Queue an eine zweite Schleife (vorzugsweise ebenfalls Timed Loop) uebergibst - somit wird erstmals die Erfassung von der Speicherung der Werte entkoppelt und LabVIEW bremst beim neu-allokieren von Speicher die andere Schleife nicht aus (sofern du Timed Loops verwendet hast :-))

Wennst das Ganze mit normalen While-Schleifen programmierst, erhaelst zwar ein zufriedenstellenderes Ergebnis, jedoch ist der Einsatz von Timed Loops die bese Moeglichkeit...

Zum Abschluss kannst dann noch den Task-Manager starten (strg-alt-entf) und unter Prozesse der LabVIEW.exe mittels rechtsklick - Prioritaet den Status "Hoch" oder "Echtzeit" verpassen! Damit kannst auch noch eine Steigerung der Konsistenz der Loop gewaehrleisten...
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Zeitkritische digitale Drehzahl-Erfassung mit der PCI-6221 - thomas.sandrisser - 03.12.2005 14:19

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Music Erfassung von Signalen im wave-Format DavidStefan 8 6.531 11.05.2021 13:20
Letzter Beitrag: DavidStefan
  Anzeige und Erfassung von Prüfparametern Fantinel 4 5.623 04.01.2019 14:47
Letzter Beitrag: GerdW
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.751 02.01.2019 08:55
Letzter Beitrag: GerdW
  Steuerung von digital Potentionmeter x9c103p mit NI usb 6221 deschannel 5 6.071 22.01.2014 09:10
Letzter Beitrag: GerdW
  Analoge Datenausgabe und Erfassung danieljackson 13 14.407 12.11.2013 17:33
Letzter Beitrag: GerdW
  PWM über DO mit USB-6221 ausgeben Mace 9 7.886 12.06.2013 14:28
Letzter Beitrag: Mace

Gehe zu: