Antwort schreiben 

Abbrechen der Datenerfassung mit Triggerung



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

08.12.2006, 08:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2006 11:06 von Lucki.)
Beitrag #4

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Abbrechen der Datenerfassung mit Triggerung
' schrieb:Gibt es da keine Funktion, die alle aktiven Tasks abbricht - oder so ähnlich...Smile
Oh je, da fällt mir nur noch die STOP-Funktion ein, die dem roten Knopf in der Menüleiste entspricht. Durch geschicktes Verlagerung die Datenerfassung in ein Sub-Vi könnte man erreichen, daß nur dieses VI, nicht aber die gesamte Anwendung, abgebrochen wird. In diesem VI müßtest Du natürlich eine unabhängige Schleife laufen haben, die den Abbruch-Schalter abfragt.

Edit: Unter der Dusche fiel mir die Lösung ein, ich laß das oben aber stehen. Wenn das DAQ Lesen wartet, steckst Du in der Falle und kommst nicht wieder heraus, Du mußt vorher in einer Schleife den Status laufend abfragen, ob sich das Lesen lohnt, d.h. ob die gewünschte Anzahl Daten im Buffer sind, damit ohne Wartezeit gelesen werden kann. In dieser Schleife ist auch der Abbruchknopf drin. Den Status fragst Du ab mit Eigenschaftsknoten DAQmxLesen/VerfügbSamplesProKanal

Um Deine Frage "Kann man das Warten abbrechen?" zu beantworten: Nein, aber man kann dafür sorgen, daß man in diese Falle gar nicht erst hineintappt.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Abbrechen der Datenerfassung mit Triggerung - Lucki - 08.12.2006 08:56

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Start Triggerung - Lichtschranken behrangc 12 8.918 20.12.2020 20:41
Letzter Beitrag: behrangc
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.564 24.06.2016 14:49
Letzter Beitrag: jg
  Triggerung einer Messung CptBloodner 3 7.519 29.10.2012 18:40
Letzter Beitrag: jg
  Triggerung eines Counter-Output-Signales pwgt90 7 7.312 21.03.2012 16:57
Letzter Beitrag: pwgt90
  Triggerung AI philipp 1 3.535 09.12.2009 10:55
Letzter Beitrag: philipp
  Erfassung mit Triggerung Andreasser 1 4.340 04.12.2009 13:28
Letzter Beitrag: Andreasser

Gehe zu: