Problem mit Timing bei Datenerfassung



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

07.09.2009, 07:58
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Problem mit Timing bei Datenerfassung
Wieso stellst du deine Datenerfassung auf 16 kS/s, und liest dann aber nur mit 1 kHz Daten ein?

Wenn du das ganze in einer While-Loop laufen lässt, müsste es auch reichen.

Dass du mit diesem Vorgehen immer noch keine saubere Synchronisation hinbekommst, ist dir hoffentlich klar. Das liegt aber vor allem daran, dass du deine Linearachse über die serielle Schnittstelle ansteuerst. Hat die vielleicht einen Digital-Trigger-Eingang, so dass erst auf dieses Trigger-Signal hin der nächste Befehl ausgeführt wird? Wie wertet deine Linearachse ihre Position aus? Ist da irgendein Linear- oder Drehencoder eingebaut? Dann könntest du dir eine Phase des Positionssignals als Triggersignal für dein Analog-In holen.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Problem mit Timing bei Datenerfassung - jg - 07.09.2009 07:58

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 4.920 27.07.2021 09:18
Letzter Beitrag: jg
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.162 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 11.735 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Timing Problem ... ich gehe im Kreis gottfried 2 3.743 21.02.2018 14:23
Letzter Beitrag: gottfried
  Digital out timing des DAQmx USB-6003 ALuehmann 5 6.281 02.12.2016 15:50
Letzter Beitrag: GerdW
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.744 24.06.2016 14:49
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: