DAQ Acquire Binary Waveform umsetzen auf DAQmx



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

19.04.2010, 10:17
Beitrag #6

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
DAQ Acquire Binary Waveform umsetzen auf DAQmx
' schrieb:Was mich halt ein bisschen stutzig macht bei der ganze sache ist das die samplerate einstellbar ist
Wieso sollte bei Analog-In die Sample-Rate nicht einstellbar sein? Ich glaube, das geht so ziemlich für jede NI-Karte.
' schrieb:und das mit dem Binär also das ich Binärdaten bekomme?
Binär heißt in diesem Fall nicht, dass du einen Digital-IO liest, bzw. das du nur Daten als Boolean (T/F) bekommst.
Das bedeutet, dass du den Wert so bekommst, wie er vom A/D-Wandler umgesetzt wird.

Bsp: bei einem A/D-Wandler mit 12bit Auflösung bekommst du Werte zwischen -2048 bis +2047 (oder 0-4095).
Bei 16bit-Auflösung des A/D-Wandlers entsprechend Werte zwischen -32768 bis +32767.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
DAQ Acquire Binary Waveform umsetzen auf DAQmx - jg - 19.04.2010 10:17

Gehe zu: