Modbus Input Read
Hallo Flo,

bei der Baudrate braucht schon die (rein hardware-bezogene) Übertragung eines Bytes ca. 1ms. Und das ohne irgendwelche Zeiten für Treiber, Berechnungen etc. Viel zu optimieren gibt es da nicht - das Timing ist halt hardware-getrieben.

Wenn du mehrere Bytes lesen willst, z.B. Index 1 und 10, würde es sich anbieten, den kompletten Bereich von Index 1 bis 10 zu lesen und die benötigten Werte zu indizieren. Dann brauchst du etwa 120ms (geschätzt aus deinen Angaben). Edit: Hast du ja nun schon selbst ausprobiert...

Oder du guckst in diese (mir unbekannte) ModBus-Funktion hinein, um dort nach evtl. möglichen Optimierungen zu schauen. Aber wie schon erwähnt: aus einem 9600 Baud-Bus wirst du schwerlich größere Geschwindigkeiten zaubern können...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Modbus Input Read - stromflo - 01.06.2010, 09:21
Modbus Input Read - stromflo - 01.06.2010, 09:39
Modbus Input Read - GerdW - 01.06.2010 09:44
Modbus Input Read - stromflo - 01.06.2010, 09:50
Modbus Input Read - jg - 01.06.2010, 09:56
Modbus Input Read - stromflo - 02.06.2010, 08:09

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Modbus RTU - Read Holding Register Alb 1 5.229 20.12.2017 12:15
Letzter Beitrag: Freddy
  Input Parameter is invalid dbuckl 3 4.172 01.10.2013 14:42
Letzter Beitrag: dbuckl
  ModBus Lakritzast 2 7.830 26.01.2010 18:18
Letzter Beitrag: stevenhiker
  Fehlermeldung wenn RS-232-Input in SubVI Achim 2 4.361 03.12.2007 08:16
Letzter Beitrag: Achim
  Parallele Schnittstelle als Input AiM 1 5.647 03.07.2006 18:09
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: