Ausgang 1x kurz schalten
Hallo Chri,

"Du meinst mit einem timer oder?"

Ich meinte es so wie in Dimitris Beispiel - also mit "Wait [ms]"...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Ausgang 1x kurz schalten - Chri - 09.06.2010, 11:16
Ausgang 1x kurz schalten - GerdW - 09.06.2010, 11:48
Ausgang 1x kurz schalten - Chri - 09.06.2010, 12:04
Ausgang 1x kurz schalten - dimitri84 - 09.06.2010, 12:17
Ausgang 1x kurz schalten - GerdW - 09.06.2010 12:47
Ausgang 1x kurz schalten - Chri - 09.06.2010, 14:14

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.636 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
Question Ausgang lesen olmethn 5 6.175 24.03.2015 18:14
Letzter Beitrag: GerdW
Video Relais schalten Roko 3 7.489 09.10.2014 13:54
Letzter Beitrag: Roko
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.637 27.07.2014 15:05
Letzter Beitrag: GerdW
  Optokoppler über PCI-6601 schalten vogster 7 7.564 20.10.2011 10:40
Letzter Beitrag: vogster
  NI9481 Relais schalten nicht mehr mnmr 2 5.469 18.01.2010 10:59
Letzter Beitrag: mnmr

Gehe zu: