RE: USB6009 - PT100
Hallo,
so, dann melde ich mich mal als Neuling hier zu Wort (hab mich jetzt doch mal hier angemeldet).
Was die Messung mit Pt 100 und einem USB 6009 angeht, würde ich einen Messwandler empfehlen. Entweder den von Conrad, oder aber einen selbst gebauten. Ich habe daheim noch irgendwo einen Schaltplan, von einem recht einfachen Messwandler, der über einen JFET einen konstanten Strom von 1mA zur Verfügung stellt. Der Spannungsabfall über den Pt 1000 wird über einen OP dann mit einem Impedanzwandler, Verstärker und Offsetabgleich auf 0-5 V skaliert (funktioniert wunderbar).
Wenn du willst, such ich ihn mal raus, der Aufbau auf einer Euro Platine kostet nur ein paar Euro und ist nur Abhängig von der Temperatur des Verstärkers (bei 70°C Elektroniktemperatur hatte ich einen Drift von etwa 1,5 K).
Gruß
alieninvader
|