INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Thema geschlossen 

Timer in While Schleife



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

17.03.2010, 16:16
Beitrag #11

SeBa Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 2.025
Registriert seit: Oct 2008

09SP1 & 10 FDS
2008
DE

65xxx
Deutschland
Timer in While Schleife
Will dann auch mal das OpenG Wait-VI erwähnen. Das wartet nicht nur nicht bei Fehler, sondern kann auch abgebrochen werden.

Gruß SeBa

Dieser Beitrag soll weder nützlich, informativ noch lesbar sein.

Er erhebt lediglich den Anspruch dort wo er ungenau ist, wenigstens eindeutig ungenau zu sein.
In Fällen größerer Abweichungen ist es immer der Leser, der sich geirrt hat.

Rette einen Baum!
Diesen Beitrag nur ausdrucken, wenn unbedingt nötig!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
to top
Anzeige
17.03.2010, 16:39
Beitrag #12

RoLe Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.236
Registriert seit: Jul 2007

-
1997
en

0
Schweiz
Timer in While Schleife
' schrieb:Will dann auch mal das OpenG Wait-VI erwähnen. Das wartet nicht nur nicht bei Fehler, sondern kann auch abgebrochen werden.
Ja genau, das gab es schon bevor es Express-VI gab in LabVIEW.
Warum macht denn NI nicht ein Express.vi mit dieser Funktionalität, dann gäbe es mal ein Express.vi das brauchbar wäre.

Es ging mir ja mehr darum zu zeigen das mittels des Errorcluster, der Zeitpunkt des warten bestimmt werden kann.

.·´¯)--> Leben ist das, was dir passiert, wenn du eifrig dabei bist andere Pläne zu machen <--(¯`·.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
to top
17.03.2010, 16:49
Beitrag #13

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Timer in While Schleife
' schrieb:Wait until Next.... wartet solange, bis der interne ms-Counter ein ganzzahliges Vielfaches des angeschlossenen Wertes ist. Es kann also sein, dass dieses VI nur 20 ms wartet, obwohl 100 als Eingang angeschlossen ist.
Richtig, aber man sollte noch dazusagen, daß das in einer Schleife nur beim ersten Durchlauf von Bedeutung ist. Da, um in Beispiel bei 100ms zu bleiben, bei den folgenden Durchläufen jedesmal mit den vollen 100ms begonnen wird, hat man dann immer die volle Zeit. Also: Schleifenzeit beim ersten Durchlauf irgendetwas zwischen 0..100ms, dann immer 100ms.
Und so hat man auch im 1. Durchlauf schon die volle Zeit:
   
Ja, ich weiß, das hat einen anderen kleinen Nachteil...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
to top
30
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 2.956 18.08.2020 13:29
Letzter Beitrag: GerdW
  Timer macht was er will :-) Natalie1984 6 4.044 04.07.2019 12:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
  While-Schleife anhalten ohne Timer valerian 2 4.174 04.10.2017 09:28
Letzter Beitrag: valerian
  Timer in [s] grba123 9 8.375 18.08.2015 15:14
Letzter Beitrag: Lucki
  Bedingung mit Timer verknüpfen ETechnik 7 6.467 28.05.2015 19:31
Letzter Beitrag: ETechnik
  (Absoluter) Bezug des VIs Timer-Wert RadioactiveMan 1 4.060 22.07.2014 13:17
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: