24.11.2016, 09:30
Beitrag #11

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Rampenwerte als Analogen-Sollwert ausgeben
Hallo HP,

Zitat:Ist es so überhaupt möglich das Signal von der Rampe für den Ausgang zu nutzen?
Nein.
THINK DATAFLOW!

Das solltest du per Debugging aber mittlerweile selbst herausgefunden haben…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
25.11.2016, 06:06
Beitrag #12

HP Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: Nov 2016

2015
2016
DE_EN



RE: Rampenwerte als Analogen-Sollwert ausgeben
Hallo GerdW,

Ja das hab ich auch schon vermutet.
Wie kann man denn dann eine Drehzahlrampe realisieren die auch die entsprechende Spannung an einem Ausgang ausgibt?

Gruß,
HP

Die Sonne geht nicht unter, es ist die Welt die sich dreht.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.11.2016, 08:33
Beitrag #13

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Rampenwerte als Analogen-Sollwert ausgeben
Hallo HP,

indem man das Ganze parallel erledigt - und nicht sequentiell, wie du es programmiert hast!
Nochmal: THINK DATAFLOW!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.11.2016, 10:01
Beitrag #14

HP Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: Nov 2016

2015
2016
DE_EN



RE: Rampenwerte als Analogen-Sollwert ausgeben
Hallo GerdW,

Ich steh grad irgendwie aufem SchlauchBahn

Die Sonne geht nicht unter, es ist die Welt die sich dreht.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.11.2016, 10:58
Beitrag #15

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Rampenwerte als Analogen-Sollwert ausgeben
Hallo HP,

nochmal:
Zitat:Das solltest du per Debugging aber mittlerweile selbst herausgefunden haben…
Hast du diesen Hinweis in der Zwischenzeit schon mal umgesetzt?
Dann würdest du nämlich sehen, wie der DATAFLOW bei deinem VI eine sequentielle Abarbeitung erzwingt - obwohl du parallel arbeiten willst…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.11.2016, 11:46
Beitrag #16

HP Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: Nov 2016

2015
2016
DE_EN



RE: Rampenwerte als Analogen-Sollwert ausgeben
Hallo GerdW,

Ja angeguckt hab ich mir das schon aber wie gesagt, ich komm da momentan einfach nicht drauf wie es weiter gehen soll..

Die Sonne geht nicht unter, es ist die Welt die sich dreht.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
25.11.2016, 13:02
Beitrag #17

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Rampenwerte als Analogen-Sollwert ausgeben
Hallo HP,

für den Anfang könnte man die Rampe Sample für Sample in der gleichen Schleife erzeugen, in der auch deine DAQAssis liegen…

Oder man guckt sich die Beispiel-VIs zum Thema "Signalgenerierung mit DAQmx" an!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Analogen Ausgang wieder auf 0 V nach Programmabsturz bachatero18 14 8.128 07.12.2020 09:34
Letzter Beitrag: TpunktN
  Ist-Sollwert-Vergleich ecper 7 7.880 24.08.2012 13:47
Letzter Beitrag: ecper
  Eventart bei Anpassung eines analogen Waveform Graph M Nussbaumer 5 5.771 28.02.2012 10:08
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Analogen Wert bei steigender Flanke (Counter) erfassen WolfiB 7 9.673 13.07.2010 13:47
Letzter Beitrag: kaiman
  Erfassen von 2 analogen Signalen (NI USB 6009) und Darstellung auf einem XY-Graph josefjosef01 11 10.366 22.11.2009 12:18
Letzter Beitrag: josefjosef01
  Sollwert und Istwert in einem Diagramm GT123 3 7.979 04.08.2009 16:01
Letzter Beitrag: GT123

Gehe zu: