Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
08.05.2006, 17:21
Beitrag #1
|
|
|
12.05.2006, 11:52
Beitrag #2
|
marker
LVF-Gelegenheitsschreiber
Beiträge: 226
Registriert seit: Feb 2005
8.2.1
2002
kA
Deutschland
|
RS232
Hallo dany22,
die ausserhalb der Schleife liegenden Funktionen werden beim Start nur einmal ausgefuehrt, da sie ja nicht nochmal aufgerufen werden.
Entweder muessen diese Funktionen in die vorhandene Schleife gezogen werden, oder Du erstellst fuer sie eine neue Schleife die parallel abgearbeitet wird.
Ausserdem solltest Du dafuer sorgen, dass die Schnittstelle nur bei Start und Parameteraenderungen konfiguriert wird.
Gruss,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
|
|
|
| |