INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Analogdaten mit 20kHz abspeichern



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

16.12.2012, 13:08
Beitrag #1

Jimmo Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 2
Registriert seit: May 2012

2011
2011
DE



Analogdaten mit 20kHz abspeichern
Hallo zusammen

ich möchte gerne Analogdaten von 4 Kanälen mit einer Rate von 20kHz aufzeichnen und abspeichern.

Leider funktioniert mein Programm nicht so, wie ich möchte. Wenn ich die aufgezeichneten Daten auslese, komme ich auf ein paar Hundert Hertz, aber mehr nicht.

Könntet Ihr mir dazu bitte einen Tipp geben, was ich ändern muss?

Danke schon mal im Voraus

Jimmo


Angehängte Datei(en)
10.0 .vi  Schlagpruefung.vi (Größe: 175,35 KB / Downloads: 174)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
16.12.2012, 14:04
Beitrag #2

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Analogdaten mit 20kHz abspeichern
Bei mir stürzt Labview ab, wenn ich Deinen DAQ-Assistenten öffnen will.
Aber man sieht ja an Deinem BD, dass Du Einzelwerte verarbeitest, und das funktioniert natürlich nicht. Arrayverarbeitung statt Einzelwertbehandlung ist der Schlüssel zur Steigerung der Geschwindigkeit. Statt 1 Wert pro Schleifendurchlauf müssten mindestens 1000 Werte pro Schleifendurchlauf auf einmal aus dem DAQ-Puffer gelesen werden.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.12.2012, 14:29
Beitrag #3

Jimmo Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 2
Registriert seit: May 2012

2011
2011
DE



RE: Analogdaten mit 20kHz abspeichern
Hallo Lucki

das habe ich auch schon versucht. Ich habe im Assistent den Erfassungsmodus "Kontinuierlich", lesende Werte auf 1000 und Rate z.B. auf 2000, dann bekomme ich aber nur ein Diagramm, dass sich alle 0,5s mit einem neuen Messwert (anstatt 1000) aufbaut.

Aus diesem Grund bekomme ich warscheinlich ja auch immer den Puffer-Fehler.

Wie würde denn die Arrayverarbeitung aussehen, die Du mir vorgeschlagen hast?
Ich hab das VI nochmal angehängt; hoffe funktioniert jetzt.


Angehängte Datei(en)
10.0 .vi  Schlagpruefung.vi (Größe: 124,62 KB / Downloads: 171)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Datenerfassung : 0 bis 20kHz Sinus und Rechteck Aufnnehmen und Abspielen chriss71 0 4.083 09.04.2010 13:02
Letzter Beitrag: chriss71

Gehe zu: