Hallo Labview-Helfer,
durch klein Test versuch ich über Sinus -geber PSD und FFT-Signale kontinuierlich zu erfassen und darstellen. Durch ein klick wollte ich nach bestimmte Iteration und Bedingung ein teil der Daten zu erfassen und speichern. Nach Erfüllung der Bedingung sollte die Daten gespeichert und die Schleife verlassen aber ohne die kontinuierliche Erfassung zu beenden. Im meinem Programm läuft die Erfassung gut. Meine Frage ist es, wie kann ich die Schleife im Case-Strukture automatisch wenn die gewünsche iteration erreicht wird, beenden, ohne das Programm im Hauptschleife zu beenden. Das Vi lade ich hoch.
Freue ich mich auf Ihre Hilfe


Angehängte Datei(en)
10.0 .vi  vormessung b.vi (Größe: 154,42 KB / Downloads: 154)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
18.03.2015, 16:55
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Datenerfassung
Hallo baggio,

Zitat:Meine Frage ist es, wie kann ich die Schleife im Case-Strukture automatisch wenn die gewünsche iteration erreicht wird, beenden, ohne das Programm im Hauptschleife zu beenden.
Das funktioniert doch schon - genau so, wie du es gefragt hast: Deine innere Schleife wird nach 201 Iterationen beendet, ohne die äußere Schleife zu beenden!

Nur dummerweise ist die innere Schleife aufgrund des DATAFLOW vollkommen sinnlos…