Hallo elpe,
Zitat:Habt ihr irgendwelche Vorschläge?
- Weniger lokale Variablen benutzen. Vor allem, wenn die Terminals ungenutzt im BD rumliegen…
- Weniger Sequenzstrukturen. Vor allem, wenn sie aus nur einem einzigen Frame bestehen…
- Du solltest uns mitteilen, was für eine Hardware du verwendest.
- Warum gibt es lokale Variablen von TIR100-130? Warum keine Drähte? Warum überhaupt hier zwei Frames zum Lesen der Messwerte und zum Zusammenbauen eines Arrays?
- Warum keine FOR-Loop über deine 4 Sensoren?
- Warum eine Sequenzstruktur, wenn man die Hardwareanbindung über den Errorcluster in einen DATAFLOW bringen kann?
- Musst du deine Hardware wirklich mit jeder Iteration erneut "öffnen" und "schließen"?
- Warum 4 Graphen und nicht nur einer mit 4 Plots?
- Warum gibt es "Array für Messwerte" und "Array für Messwerte 2"?
- Warum wandelst du "Einzelne Messwerte 2" in die Werte 6 udn 4 um, statt direkt an den Selektor der Casestruktur zu verdrahten?
- Warum kein Schieberegister für "speicherung zeile"?
- "default if unwired"-Tunnel sind immer kritisch zu hinterfragen!
- Was bedeutet der Kommentar "Diese lokalen Variablen bekommen die Werte über die ausgeblendeten Anzeigen aus der Schleife ganz links"?
Edit: Herzlich willkommen im Forum!