INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

1 Zähler , 2 Operationen gleichzeitig



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

26.11.2014, 18:28
Beitrag #1

knq Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 47
Registriert seit: Oct 2014

2014
2014
DE



1 Zähler , 2 Operationen gleichzeitig
Hi Leute,

ich habe mein Programm mit einem Ereigniscase aufgebaut, dh.wenn ich ein Button drücke zB. "Messung starten" wird alles ,was in diesem Case programmiert ist, ausgeführt.
Ich habe auf meiner NI USB Karte nur einen Counter und einem PFIU Input an dem ein Drehzahlsensor(Lichtschranke) angeschlossen ist.
Die Drehzahl wird durch über eine Flankenzählung (abfallende Flanken) ermittelt.
Ich möchte einmal die Drehzahl die ganze Zeit einlesen,d.h von Programmanfang bis zum Programmende mithilfe des Timeouts des Ereigniscases und einmal mit dem Case "Messung starten", wenn ich den Button drücke die Drehzahl 5 Sekunden lang einlesen.
Beide Operationen klappen jeweils einzeln, doch wie schon beschrieben möchte ich beide Operationen gleichzeitig starten und ich weiss nicht wie,da will meine NI USB Karte nur einen Counter hat.
Besteht die Möglichkeit den Counter mehrmals zu verwenden oder gibts es noch eine andere Lösug jeweils beide Operationen gleichzeit ablaufen zu lassen?

Gruß knq
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
26.11.2014, 21:24
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: 1 Zähler , 2 Operationen gleichzeitig
Hallo knq,

- erledige das Einlesen der Drehzahl in einer parallelen Schleife - dauerhaft
- das Anzeigen der Drehzahl kannst du weiterhin im TimeOut-Event lassen
- gern kannst du noch einen zweiten Eventcase erstellen, der ebenfalls die Drehzahl 5s lang anzeigt/verarbeitet…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.11.2014, 10:01
Beitrag #3

knq Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 47
Registriert seit: Oct 2014

2014
2014
DE



RE: 1 Zähler , 2 Operationen gleichzeitig
Hi,
ich habe es gemacht wie du vorgeschlagen hast. Die Drehzahl wird nun dauerhaft durch die 2te Whileschleife angezeigt und ich übertrage sie mit einer lokalen Variable ins Timeout des event case.
So läuft es ja, aber wenn ich nun den "Messung starten" Button drücke werden dort keine Flanken gezählt. Ich kann jeweils nur eine Operation ausführen.
Liegt es vlt. daran das die Karte nur einen CTR0 Counter hat und da in der einen die Flankenzählung dauehaft läuft, nicht der "Messund Starten" Event 5 sek. lang ausgelöst werden kann?

Gruß knq
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.11.2014, 11:28
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: 1 Zähler , 2 Operationen gleichzeitig
Hallo knq,

ohne VI keine Fehler-Analyse…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.11.2014, 12:36
Beitrag #5

knq Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 47
Registriert seit: Oct 2014

2014
2014
DE



RE: 1 Zähler , 2 Operationen gleichzeitig
Ok. Ich hänge die Vis an.
Hmm es geht entweder nur den Druck und die Drehzahl mit der unteren While Schleife anzuzeigen oder es mit dem Ereignis case zu starten.
Jedoch möchte ich die Drehzahl und den Druck die ganze Zeit angezeigt haben und zusätzlich 5 sekunden lang die Daten einlesen bzw danach ausgeben.

Gruß knq


Angehängte Datei(en)
0.0 .zip  Sterlingmotor Ordner.zip (Größe: 70,96 KB / Downloads: 239)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.11.2014, 12:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2014 12:45 von GerdW.)
Beitrag #6

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: 1 Zähler , 2 Operationen gleichzeitig
Hallo knq,

ich schrieb:
Zitat:erledige das Einlesen der Drehzahl in einer parallelen Schleife - dauerhaft

Was hast du programmiert?
Dein CTR0 wird in zwei Schleifen zweimal abgefragt (oder zumindest wird es versucht…)!

Aufgeräumte VIs sind nicht so deine Sache, oder?
   

Wieso verwendest du den Modus "N Kanäle N Samples" bei den AI-Kanälen, wenn der Task nur einen Kanal enthält? Hmm
Wieso verwendest du zwei Tasks für zwei AI-Kanäle und nicht nur einen? Hmm

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.11.2014, 13:03
Beitrag #7

knq Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 47
Registriert seit: Oct 2014

2014
2014
DE



RE: 1 Zähler , 2 Operationen gleichzeitig
Ja da hast du recht.
habe deine fehler korrigiert. Jedoch klappt es trotzdem nicht.
Wie meinst du es denn genau ? Wie kann ich denn das was ich vom Pgramm erwarte umsetzten?Hast du ein konkretes Beispiel?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.11.2014, 13:29
Beitrag #8

knq Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 47
Registriert seit: Oct 2014

2014
2014
DE



RE: 1 Zähler , 2 Operationen gleichzeitig
es geht nun ...bin deine Schitte nochmal abgegangen ...habe die Task für AI und den Zähler jweils abgegriffen;P
Jetz habe ich jedoch komischerweise bei dem Druck 2 Werte, was eigentlich nicht sein kann. Es herrscht zwar ein rauschen doch warum 2 Signale
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.11.2014, 14:02
Beitrag #9

knq Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 47
Registriert seit: Oct 2014

2014
2014
DE



RE: 1 Zähler , 2 Operationen gleichzeitig
es klappt doch nicht Big Grin. Die Werte die rauskommen stimmen nicht überein-.-.
Kannst du mir ein Beispiel geben oder sagen was ich konkret mchen kann/soll?

gruß Knq
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.11.2014, 14:34
Beitrag #10

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: 1 Zähler , 2 Operationen gleichzeitig
Ohne VI keine Antwort...

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Zähler mit digital counter der Hardware JonasSJ 3 2.259 29.08.2023 17:50
Letzter Beitrag: GerdW
  Mit Zähler Volumenstrom messen Knarrre 8 8.839 23.01.2012 16:19
Letzter Beitrag: Knarrre
Sad Zähler, Unterbrechungen RMR 2 4.695 14.04.2011 09:16
Letzter Beitrag: RMR
  Wieviele Zähler ? Mueller_BT 2 4.816 16.06.2010 09:40
Letzter Beitrag: Mueller_BT
  Zähler in Abhängigkeit eines Anderen aber mit... Kevsche 3 5.022 07.08.2008 09:27
Letzter Beitrag: Y-P
  Frage wie kann man in LV 8.2 Zähler und analoge Channels synchron loggen? Ueberarbeitet 1 4.229 18.06.2008 09:48
Letzter Beitrag: Ueberarbeitet

Gehe zu: