Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
17.05.2006, 16:33
Beitrag #1
|
|
|
17.05.2006, 17:26
Beitrag #2
|
Lucki
Tech.Exp.2.Klasse
Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006
LV 2016-18 prof.
1995
DE
01108
Deutschland
|
Abtastzeit
Die Karte kenne ich nicht, aber deine Infomation zum Problem ist nur dann etwas wert, wenn du die Anzahl der Samples (Abtastungen) pro Periode mit verrätst. Es muß Frequenz x Anzahl_der_Samples_pro_Periode kleiner sein als "Abtasttakt:MaximaleRate". Letzteren Wert kannst Du mittels Eigenschaftsknoten "DaQmx - Timing" herauslesen, ebenso die aktuelle Abtasttakt-Rate.
Wenn du 12 kHz Sinus brauchst und Deine Karte macht z.B. max. 1MHz, dann kannst Du eben nur 80 Abtasungen pro Periode vorsehen, so einfach ist das.
|
|
|
17.05.2006, 19:25
Beitrag #3
|
|
|
17.05.2006, 20:29
Beitrag #4
|
cb
LVF-SeniorMod
Beiträge: 1.731
Registriert seit: Feb 2006
2018SP1
2001
EN
40xxx
Deutschland
|
Abtastzeit
mach doch mal nen screenshot von deinem blockdiagramm und setz das hier rein. dann kann man sich - im wahrsten sinne des wortes - ein bild von dem problem machen.
verwendest du eine kontinuierliche ausgabe oder single point?
Grüße
CB
|
|
|
| |