INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Anzeigeelement



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

26.09.2011, 12:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2011 13:22 von jg.)
Beitrag #1

seitzo Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 74
Registriert seit: Sep 2011

11.0
-
DE



Anzeigeelement
Hallo, hab mal wieder ne Frage
wieso leuchtet mein Anzeigeelemt "FS läuft" im Cluster nur kurz auf?
Wenn ich direkt ein Anzeigelement ohne Cluster anschließe leuchtet es ständig.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
26.09.2011, 12:54
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Anzeigeelemt
Weil du am "Bundle By Name" eine Konstante angeschlossen hast. Diese wird jetzt in das Anzeigeelement geschrieben.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.09.2011, 13:04
Beitrag #3

Der_Elch Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 93
Registriert seit: Jan 2010

2014
2009
DE

4xxx
Oesterreich
RE: Anzeigeelemt
(26.09.2011 12:54 )jg schrieb:  Weil du am "Bundle By Name" eine Konstante angeschlossen hast. Diese wird jetzt in das Anzeigeelement geschrieben.

Gruß, Jens

Bist du dir da sicher?
Ich habe es jetzt in einem einfachen Beispiel nachgebaut und da bleibt es eigentlich auf TRUE


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.09.2011, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2011 14:44 von A.Berndsen.)
Beitrag #4

illuminus Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 67
Registriert seit: Jul 2005

LabVIEW Professional 2011, Embedded for ARM MCU, Embedded for ADI BF
1996
EN

55129
Deutschland
RE: Anzeigeelemt
Wenn du das VI hochladen würdest oder zumindest kurz beschreiben würdest was das VI und die SubVIs machen, könnte man das auch nachvollziehen.

Gruß

Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.09.2011, 13:09
Beitrag #5

M Nussbaumer Offline
Zarathustra
****


Beiträge: 654
Registriert seit: Sep 2009

2009 SP1
2009
EN

6300
Schweiz
RE: Anzeigeelemt
(26.09.2011 13:04 )Der_Elch schrieb:  
(26.09.2011 12:54 )jg schrieb:  Weil du am "Bundle By Name" eine Konstante angeschlossen hast. Diese wird jetzt in das Anzeigeelement geschrieben.

Gruß, Jens

Bist du dir da sicher?
Ich habe es jetzt in einem einfachen Beispiel nachgebaut und da bleibt es eigentlich auf TRUE

Du musst das beim "Bundle By Name" so sehen, dass jeder Wert welcher du nicht explizit über den Namen angegeben hast von der Konstante bzw. die Werte des Cluster-Eingangs übernommen wird.

Dein Problem lässt sich damit beheben, dass du anstatt beim zweiten mal eine Konstante anzuhängen die Verbindung vom Ausgang des ersten "Bundle By Name" an diesen Eingang weiterziehst.

Gruss Marc
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.09.2011, 13:18
Beitrag #6

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Anzeigeelemt
(26.09.2011 13:04 )Der_Elch schrieb:  
(26.09.2011 12:54 )jg schrieb:  Weil du am "Bundle By Name" eine Konstante angeschlossen hast. Diese wird jetzt in das Anzeigeelement geschrieben.

Gruß, Jens

Bist du dir da sicher?
Ich habe es jetzt in einem einfachen Beispiel nachgebaut und da bleibt es eigentlich auf TRUE
Allerdings bin ich mir sicher, denn du musst dein Bsp auf das hier erweitern:
   
Das kann man noch gerade so bei seitzos Screenshot erkennen.

Die genaue Erklärung und eine mögliche Lösung hat Marc geliefert. Oder halt so:
   

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.09.2011, 13:51
Beitrag #7

seitzo Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 74
Registriert seit: Sep 2011

11.0
-
DE



RE: Anzeigeelement
Danke Marc, du bist einfach der King.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.09.2011, 14:04
Beitrag #8

Der_Elch Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 93
Registriert seit: Jan 2010

2014
2009
DE

4xxx
Oesterreich
RE: Anzeigeelemt
(26.09.2011 13:18 )jg schrieb:  
(26.09.2011 13:04 )Der_Elch schrieb:  
(26.09.2011 12:54 )jg schrieb:  Weil du am "Bundle By Name" eine Konstante angeschlossen hast. Diese wird jetzt in das Anzeigeelement geschrieben.

Gruß, Jens
Kann jg nur zustimmen Smile

Allerdings bin ich mir sicher, denn du musst dein Bsp auf das hier erweitern:

Das kann man noch gerade so bei seitzos Screenshot erkennen.

Die genaue Erklärung und eine mögliche Lösung hat Marc geliefert. Oder halt so:


Gruß, Jens
Habe mein Augenmerk nur auf den 1. Teil gelegt und dabei übersehen das die lokale Variablen von Soll-Ist ist.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Kehrwertergebnis im Anzeigeelement fehlerhaft L@BTR0N 8 6.768 20.05.2022 21:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  LED-Anzeigeelement mit runden Ecken nixblicker 9 5.499 30.10.2020 09:23
Letzter Beitrag: Lucki
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.275 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Anzeigeelement modifizieren Mechatroniker28 12 9.268 21.03.2018 11:43
Letzter Beitrag: Mechatroniker28
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 4.817 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.298 03.02.2017 14:27
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: