INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Auswertung Drehgeber mit NI 9401



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

10.08.2016, 13:31
Beitrag #1

BenutzernameNO Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Jul 2016

2013
2015
DE



Auswertung Drehgeber mit NI 9401
Hallo Zusammen,

ich habe über mein cDAQ-9174 Chassis ein 9401 Modul angeschlossen und möchte damit einen Inkrementaldrehgeber auslesen.
Das heißt, ich möchte dem Drehgeber 5 V Versorgungsspannung zuführen und dann über die Flankenzählung meine Drehzahl berechnen.
Bei dem Modul können von den 8 Kanälen 4 als Ausgänge (4-7) und 4 als Eingänge (0-3) verwendet werden.
Mein N bzw. Z Kanal (1 Signal pro Umdrehung) liegt auf 0, der invertierte dazu auf 1, die Versorgung auf 5.
Im Testpannel im NI Max wird immerhin der invertierte schon mal richtig angezeigt.

Meine Frage: Wie kann ich im LabView das Einstellen der Versorgungsspannung programmieren? Bei digitale Ausgabe kann ich den Kanal nicht auswählen..
Hat jemand ein Beispiel zu einer gesamten Programmierung eines Drehgebers?

Vielen Dank im Voraus!

Viele Grüße
NO
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.08.2016, 16:50
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Auswertung Drehgeber mit NI 9401
Hallo NO,

glaubst du, du kannst mit einem TTL-Ausgang einen Sensor betreiben?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.08.2016, 08:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2016 08:18 von BenutzernameNO.)
Beitrag #3

BenutzernameNO Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Jul 2016

2013
2015
DE



RE: Auswertung Drehgeber mit NI 9401
Hallo GerdW,

im Testpannel funktioniert es (zumindest beim Invertierten Signal) einwandfrei..
Erst die Ausgänge 4-7 auf Hight gestellt und dann Flankenzählung gestartet.
Wenn ich es richtig im Kopf habe hat mir der Mitarbeiter von NI auch gesagt, dass ich meinen Drehgeber mit dem Modul betreiben kann.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.08.2016, 08:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2016 08:19 von GerdW.)
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Auswertung Drehgeber mit NI 9401
Hallo NO,

Zitat:Wenn ich es richtig im Kopf habe hat mir der Mitarbeiter von NI auch gesagt, dass ich meinen Drehgeber mit dem Modul betreiben kann.
Du kannst die Signale sicherlich mit dem 9401-Modul einlesen - aber dass du den Sensor damit versorgen kannst, glaube ich nicht.
Lt. Spec liefern die DIO hier gerade mal ~2mA (bei dann nur noch 4.3V) - du hast die Spec doch gelesen, oder?

Zitat:Wie kann ich im LabView das Einstellen der Versorgungsspannung programmieren? Bei digitale Ausgabe kann ich den Kanal nicht auswählen..
Was genau willst du denn programmieren?
Welche Kanal kannst du nicht auswählen? Bilder? Fehlermeldungen? Schaltplan? Sensortyp/-hersteller?

Zitat:Erst die Ausgänge 4-7 auf Hight gestellt und dann Flankenzählung gestartet.
Hängt dein Sensor gleich an allen 4 Ausgängen? Dann bekommt er vielleicht 8mA…

Zitat:Hat jemand ein Beispiel zu einer gesamten Programmierung eines Drehgebers?
Willst du den Drehgeber "programmieren" ("parametrieren") - oder einfach nur ABZ-Signale einlesen und auswerten?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.08.2016, 12:34
Beitrag #5

BenutzernameNO Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Jul 2016

2013
2015
DE



RE: Auswertung Drehgeber mit NI 9401
Hallo,

nun habe ich mich doch davon überzeugen lassen eine externe Spannungsversorgung zu nutzen.
In meinem Testpannel laufen nun auch beide Signale CHN und CHN invertiert problemlos.

An für sich würde es mir reichen den CHN-Kanal, der pro Umdrehung ein Signal ausgibt auszuwerten und auf die Drehzahl umzurechnen.
Allerdings habe ich nun Probleme bei der Taskerstellung.
Ich möchte in NI-Max den Task erstellen, wähle dazu meinen Kanal vom Chassis ctr0 und den Eingangsanschluss PF1 an dem mein CHN Kanal hängt.
Timing Einstellung auf kontinuierlich und 1 MHz. Bei "Erweitertes Timing" ist eine Taktquelle zu wählen, hier habe ich verschiedene ausprobiert, wie z.B. cDAQ/a0/SampleClock.
Hier bin ich mir nicht sicher was zu wählen ist?!
Wenn ich auf Ausführen gehe bekomme ich bisher leider kein Signal.

Wie muss ich denn hier die Einstellungen wählen, um die Flankenzählung zum Laufen zu bekommen?

Vielen Dank schon mal!

Viele Grüße
NO
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.08.2016, 13:16
Beitrag #6

BenutzernameNO Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Jul 2016

2013
2015
DE



RE: Auswertung Drehgeber mit NI 9401
Hallo zusammen,

leider habe ich immer noch kein voll funktionsfähiges VI.

Habe nun endlich den richtigen Task - Frequenzmessung - erstellt.
Ich bekomme an sich vernünftige Werte, allerdings habe ich wohl eine Störung in meinem Signal.
Da ich jetzt aber keinen Zugriff auf das eigentliche Signal habe sondern nur eine Frequenz bekomme kann ich auch keinen Filter mehr einbauen.

Was gibt es denn für alternative Möglichkeiten softwareseitig meine Störungen zu entfernen?

Vielen Dank für jegliche Hilfe!

Viele Grüße
NO


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
29.08.2016, 13:25
Beitrag #7

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Auswertung Drehgeber mit NI 9401
Hallo NO,

das schöne an solchen Bildern ist ja, dass man überhaupt nicht erkennen kann, was wie wo konfiguriert wurde…
Wie hast du den Task konfiguriert?

Zitat:Da ich jetzt aber keinen Zugriff auf das eigentliche Signal habe sondern nur eine Frequenz bekomme kann ich auch keinen Filter mehr einbauen.
Warum kannst du keinen Filter mehr einbauen?
Warum hast du keinen Zugriff auf das "eigentliche" Signal?
Wie sieht dein "eigentliches" Signal überhaupt aus?

Zitat:Was gibt es denn für alternative Möglichkeiten softwareseitig meine Störungen zu entfernen?
Lass dir doch einfach den Counter-Stand ausgeben statt einer Frequenz - sowas kann man später auch leicht selbst auswerten…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Question Auswertung von Schwellwerten / Aufzeichnung in TDMS ZwergNase 3 3.966 12.08.2019 19:57
Letzter Beitrag: GerdW
  Drehgeber überprüfung mit NI 9401 MaxP 4 5.113 19.10.2016 06:38
Letzter Beitrag: MaxP
  Simulieren einer Flankenzählung in MAX (NI 9401) BenutzernameNO 1 3.865 30.07.2016 00:53
Letzter Beitrag: jg
  Datenerfassung und Auswertung Rajesh 9 7.981 09.06.2015 07:40
Letzter Beitrag: wladimir s
  Drehgeber 1Vss zur Regelung gottfried 1 3.565 21.10.2014 13:08
Letzter Beitrag: gottfried
  Drehgeber Datenerfassung DAQmx.9.8 Nachlaufmessgerät amadeus 27 19.952 21.08.2014 13:46
Letzter Beitrag: amadeus