INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Binärdatei schreiben: Zu viele Samples?



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

04.07.2012, 15:21
Beitrag #11

herrhannes Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 41
Registriert seit: Jun 2012

2011
-
DE_EN



RE: Binärdatei schreiben: Zu viele Samples?
Bin gerade dabei.
Jetzt habe ich genau den gegenteiligen Effekt: Zu wenige Samples.

Allerdings ist es wohl auch nicht optimal, alles in einer Schleife zu haben.


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  datei_schreiben_diskret.vi (Größe: 45,59 KB / Downloads: 182)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
04.07.2012, 15:27
Beitrag #12

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Binärdatei schreiben: Zu viele Samples?
Hallo Hannes,

NIMM SOFORT ALLE INIT/DEINIT-FUNKTIONEN AUS DER SCHLEIFE RAUS!!!
Tu das nie ohne triftigen Grund!

- Stell wieder auf "kontinuierlich" um!
- Du fragst immer noch keine konkrete Anzahl Samples ab!

Hast du dir die mitgelieferten Beispiele angeschaut?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.07.2012, 15:30
Beitrag #13

herrhannes Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 41
Registriert seit: Jun 2012

2011
-
DE_EN



RE: Binärdatei schreiben: Zu viele Samples?
Offenbar verstehe ich nicht, was du von mir willst.

Wie frage ich denn eine konkrete Anzahl an Samples ab?
Die Beispiele habe ich mir angeschaut, aus einem solchen stammte mein Kram ja am Anfang mal.

Ich habe da nur die Eingänge "Anzahl Samples pro Kanal", aber das ist ja nicht das Richtige?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.07.2012, 15:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2012 15:39 von GerdW.)
Beitrag #14

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Binärdatei schreiben: Zu viele Samples?
Hallo Hannes,

ich sitze gerade an einem Rechner, auf dem DAQmx nicht installiert ist. Deshalb habe ich die Hilfe zu den DAQmx-Funktionen nicht parat. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass man der Funktion DAQmxRead direkt mitteilen kann, wieviele Samples man lesen will... (Bisher gibst du nur ein TimeOut vor!)

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.07.2012, 15:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2012 15:47 von herrhannes.)
Beitrag #15

herrhannes Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 41
Registriert seit: Jun 2012

2011
-
DE_EN



RE: Binärdatei schreiben: Zu viele Samples?
Zitat:DAQmx - Schreiben (VI)
Übergeordnete Palette: Palette "DAQmx - Datenerfassung"
Installiert mit: NI-DAQmx
Übergibt Samples an einen Task oder an virtuelle Kanälen. Dieses VI ist polymorph und ist für unterschiedliche Sample-Formate geeignet. Außerdem kann ausgewählt werden, ob nur ein oder mehrere Samples geschrieben werden sollen und ob das VI für einen oder mehrere Kanäle gelten soll.

Das sagt zwar die Hilfe.
Aber ich kann nur auswählen, ob kontinierlich oder nicht.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.07.2012, 15:50
Beitrag #16

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Binärdatei schreiben: Zu viele Samples?
Hallo Hannes,

ich rede die ganze Zeit von DAQmxRead!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.07.2012, 15:53
Beitrag #17

herrhannes Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 41
Registriert seit: Jun 2012

2011
-
DE_EN



RE: Binärdatei schreiben: Zu viele Samples?
Zitat:Anzahl Samples pro Kanalgibt die Anzahl der zu lesenden Samples an. Wenn Sie diesen Eingang offen lassen oder auf -1 setzen, wird die Anzahl der Samples automatisch bestimmt, und zwar je nachdem, ob fortlaufend Samples erfasst werden sollen oder nur eine bestimmte Anzahl.

Bei der fortlaufenden Erfassung von Samples, liest das VI bei der Einstellung dieses Eingangs auf -1 alle Samples aus, die sich gerade im Puffer befinden.

Wenn mit dem Task eine bestimmte Anzahl von Samples erfasst wird und Sie diesen Eingang auf -1 setzen, wartet das VI bis zur Erfassung der angegebenen Anzahl von Samples und liest diese dann aus. Ist die Eigenschaft Alle verfügbaren Werte einlesen TRUE, liest das VI nur die Samples im Puffer aus und wartet nicht bis zum Eintreffen aller Samples.
Öhja, das ist ja im Prinzip das selbe. Allerdings macht das keinen Unterschied, wenn es auf zB. 800 steht.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.07.2012, 15:56
Beitrag #18

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Binärdatei schreiben: Zu viele Samples?
Hallo Hannes,

dann muss ich mir das mal mit einem anderen PC anschauen.
Bis dahin heißt es warten oder selbst experimentieren...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.07.2012, 15:59
Beitrag #19

herrhannes Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 41
Registriert seit: Jun 2012

2011
-
DE_EN



RE: Binärdatei schreiben: Zu viele Samples?
Aaah.
Kann es sein, dass ich einen Eigenschaftsknoten erstellen muss?
Dachte das könne man direkt am vi einstellen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.07.2012, 16:54
Beitrag #20

herrhannes Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 41
Registriert seit: Jun 2012

2011
-
DE_EN



RE: Binärdatei schreiben: Zu viele Samples?
Ich habe eine Lösung gefunden, die zumindest vorläufig funktioniert:

80000 Samples auf einmal einlesen, dann eine Sekunde warten.
Usw.

Aber ehrlich gesagt klingt das sogar für mich recht dämlich.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.655 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Ausgegebene Samples ermitteln Keppi 2 4.543 07.11.2014 10:25
Letzter Beitrag: Keppi
  Samples pro Kanal und Zeiterfassung Mimo_LV002 6 8.086 15.12.2012 20:02
Letzter Beitrag: GerdW
  DAQ Assistant stop(t) N Samples Body Lotion 2 5.503 23.10.2012 16:12
Letzter Beitrag: Body Lotion
  Samples und Sample Rate ReneP 11 22.050 08.08.2011 13:16
Letzter Beitrag: ReneP
  Wie ist bitte die Definition von RATE und SAMPLES TO READ zillawilli 4 7.078 14.06.2011 09:52
Letzter Beitrag: Lucki

Gehe zu: