INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

DAQ Messung ohne DAQ Assistent



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

07.09.2011, 13:13
Beitrag #1

zudy Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: Jul 2011

8.6
2011
EN


Oesterreich
DAQ Messung ohne DAQ Assistent
Hallo Community!

Ich bin seit ein paar Wochen mit LabView beschäftigt um Messungen mit DAQ-Karten zu machen. Ich verwende die Karten NI9215 und NI9472 in dem Ethernet Chassis cDAQ-9181.

Bisher habe ich allerdings immer den DAQ Assistenten verwendet, möchte nun aber auf eine Mögichkeit ohne diesem zurückgreifen, da überall geschrieben wird, dass es besser ist ohne diesem zu arbeiten.

Wie auch immer...

Jetzt habe ich angefangen mit Hilfe von Foren-Einträgen und anderen Berichten aus dem Internet dieses Programm zu erstellen.

Allerdings bekomm ich immer den Fehler -200072:
"Duplicate channels in the list of physical channels are not supported by this device."

Wie kann ich dieses Problem beheben?

Vielen Dank schon mal für Eure Bemühungen!


Angehängte Datei(en)
8.6 .vi  Current.vi (Größe: 14,33 KB / Downloads: 230)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
07.09.2011, 13:19
Beitrag #2

A.Berndsen Offline
LVF-Team
LVF-Team

Beiträge: 2.437
Registriert seit: Feb 2005

8.2.1 - 2011
2004
DE

724xx
Deutschland
RE: DAQ Messung ohne DAQ Assistent
Hallo zudy,

ein Blick auf die Initialisierung des DAQ Gerätes würde die Lösung bestimmt zeigen.
Aber ich kann leider kein 8.6 VI öffnen.
Es findet sich bestimmt jemand der Dir die Frage beantwortet, oder Du machst noch schnell einen Screenshot vom Blockdiagramm.

Grüße
Andreas

Geht nicht, gibts nicht!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.09.2011, 13:22
Beitrag #3

illuminus Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 67
Registriert seit: Jul 2005

LabVIEW Professional 2011, Embedded for ARM MCU, Embedded for ADI BF
1996
EN

55129
Deutschland
RE: DAQ Messung ohne DAQ Assistent
Hi,

du hast Minimum und Maximum bei der Konfigurierung vertauscht.

Abgesehen davon, die die Konfiguration der Karte vor die Schleife und das schließen hinter die Schleife. Start und stopp benötigst du in dem Fall nicht unbedingt.

Gruß

Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.09.2011, 13:32
Beitrag #4

zudy Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: Jul 2011

8.6
2011
EN


Oesterreich
RE: DAQ Messung ohne DAQ Assistent
Danke für die sehr schnellen Antworten!

Wie meinst du Minimum und Maximum vertauscht? Im Task stimmt es jedenfalls...

Habs noch mal als Version 8.0 abgespeichert.

mfg


Angehängte Datei(en)
8.0 .vi  Current_8_0.vi (Größe: 19,44 KB / Downloads: 222)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.09.2011, 13:50
Beitrag #5

illuminus Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 67
Registriert seit: Jul 2005

LabVIEW Professional 2011, Embedded for ARM MCU, Embedded for ADI BF
1996
EN

55129
Deutschland
RE: DAQ Messung ohne DAQ Assistent
In deinem VI AI-Voltage ist maximum Voltage -10 Volt und mimimum Voltage 10 Volt.
Die sind also vertauscht und die Fehlermeldung gibt dies ja auch an:


Error -200082 occurred at DAQmx Start Task.vi:1

Possible reason(s):

Minimum is greater than or equal to the maximum. Ensure the maximum value is greater than the minimum value. If using a custom scale, ensure that the scaled maximum is greater than the scaled minimum.

Property: AI.Min
Corresponding Value: 10,000000

Property: AI.Max
Corresponding Value: -10,000000

Channel Name: Current

Task Name: _unnamedTask<CF>

Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.09.2011, 13:55
Beitrag #6

zudy Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: Jul 2011

8.6
2011
EN


Oesterreich
RE: DAQ Messung ohne DAQ Assistent
Also das ist nicht der Fehler der bei mir angezeigt wird.
-200072: Duplicate channels in the list of physical channels are not supported by this device.

mfg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
07.09.2011, 14:10
Beitrag #7

illuminus Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 67
Registriert seit: Jul 2005

LabVIEW Professional 2011, Embedded for ARM MCU, Embedded for ADI BF
1996
EN

55129
Deutschland
RE: DAQ Messung ohne DAQ Assistent
Ok, du hast ja auch alles in eine Schleife geschmissen. Da kann es schon sein das da noch ein Fehler drinnen ist.
Versuch es mal mit dem angehängten VI, musst aber noch das Gerät und den Channel ändern.

Gruß


Angehängte Datei(en)
8.6 .vi  Current.vi (Größe: 13,1 KB / Downloads: 225)

Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.09.2011, 14:21
Beitrag #8

zudy Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: Jul 2011

8.6
2011
EN


Oesterreich
RE: DAQ Messung ohne DAQ Assistent
Vielen Dank!

Dein VI funktioniert so weit, allerdings verstehe ich nicht ganz wie du das machst.

Benötigt man nich immer einen Task um etwas zu messen?

mfg
zudy
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.09.2011, 14:44
Beitrag #9

illuminus Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 67
Registriert seit: Jul 2005

LabVIEW Professional 2011, Embedded for ARM MCU, Embedded for ADI BF
1996
EN

55129
Deutschland
RE: DAQ Messung ohne DAQ Assistent
Du hast entweder die Möglichkeit mit den physikalischen Kanälen zu arbeiten oder du erstellst, z.B. im MAX, einen Task.

Das Problem mit den Tasks, die nicht in deinem Programm definiert sind ist aber, wenn du den Rechner wechselst und nur dein Programm transferierst ist es nicht mehr lauffähig, da der benannte Task fehlt.

Im übrigen, kannst du jeden DAQ-Asistenten auch in normalen Code wandeln. Erzeuge mal einen DAQ Assistenten, klicke mit rechts drauf und wähle NI-DAQmx Code erzeugen, dann hast du den Code. Im ersten subVI siehst du dann die Konfiguration.

Gruß,
Knut

Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.09.2011, 14:47
Beitrag #10

zudy Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: Jul 2011

8.6
2011
EN


Oesterreich
Thumbs Up RE: DAQ Messung ohne DAQ Assistent
Vielen Dank!

Werd ich mir mal ansehen und ein bisschen herumprobieren Smile

mfg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  DAQ Assistent jodh14 8 6.022 12.11.2020 13:15
Letzter Beitrag: jg
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.667 15.06.2018 16:51
Letzter Beitrag: jg
  Gleichzeitige Messung mehrerer Spannungen mit DAQ-Assistent hifigott 5 7.171 03.07.2009 19:49
Letzter Beitrag: ImExPorty
  DAQ Assistent santaclaus 1 5.085 22.12.2008 11:08
Letzter Beitrag: Y-P

Gehe zu: