DAQmx Gerät simulieren und Input Werte vorgeben
Hallo Zusammen,

ich habe mir im MAX ein "simuliertes Gerät" erzeugt z.B. PCI-6220 nun möchte ich, um meine Software zu testen, mir Input-Werte vorgben, z.b. ein Digital Inputs auf High setzten.

Geht das ? Hmm

Ich muss gleich noch eine Frage los werden, kann ich bei einer realen Messkarte z.b. PCI-6220 an den Digital Inputs 5V von einem Netzteil anlegen od. muss ich den Strom über einen Wiederstand begrenzen.

Vielen Dank für die Hilfe
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
03.03.2010, 13:54
Beitrag #2

gottfried Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.735
Registriert seit: Mar 2007

2019
2004
EN

20**
Oesterreich
DAQmx Gerät simulieren und Input Werte vorgeben
Du kannst den Wert simulierter Geräte meines Erachtens NICHT vorgeben.

Wenn Du Spannungen misst misst Du Spannungen und keinen Strom - also keinen Vorswiderstand

mein wöchentlicher (eigenwilliger) Beitrag zur Innovation
http://innovation1.wordpress.com/
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
03.03.2010, 16:48
Beitrag #3

cnongs Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 46
Registriert seit: Oct 2008

6i 7.1 8.2 9.0 10.0
2006
kA

06126
Deutschland
DAQmx Gerät simulieren und Input Werte vorgeben
Hast Recht Gottfried, ich habe nochmal recherchiert, die Input Signale für die "simulierte Geräte" sind vorgegeben und können nicht verändert werden.
Der Analog Input wechselt "langsam" von +10 V auf -10 V , die Digitalen Inputs wechseln ständig on/off

Ich würde sie zwar gerne selbst vorgeben aber so kann ich auch meine Software testenWink

Die digitalen Inputs von einer realen Messkarte können an einem 5V Netzteil angeschlossen werden, müssen aber über einen Wiederstand mit Ground verbunden werden, damit sie sich schnell entladen können, wenn das high Signal nicht mehr anliegt.

Welchen Wert der Wiederstand ca. haben sollte, weiß ich allerdings nicht.

Danke für die Antwort
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.03.2010, 21:45
Beitrag #4

rolfk Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 2.306
Registriert seit: Jun 2007

alle seit 6.0
1992
EN

2901GG
Niederlande
DAQmx Gerät simulieren und Input Werte vorgeben
Das mit dem Widerstand klingt jetzt irgendwie komisch. Das wäre nur nötig wenn Du einen Anschluss hast der sehr hochohmig wird wenn man ihn abschaltet. Ein Netzteil ist das aber typischerweise gerade nicht. Ausser Du möchtest sehen wenn Du die Klemmen des Netzteiles abhängst. Dann ist im digitalen Eingang der Karten typischerweise ein hochohmiger Pullupwiderstand von glaube ich mal 50 oder 100 kOhm nach +5V anwesend. Um dann logisch 0 messen zu können musst Du tatsächlich den Eingang mit einem Widerstand der etwa 10 mal kleiner ist als der Pullupwiderstand im Eingang, nach Masse ziehen.

Rolf Kalbermatter
Technische Universität Delft, Dienst Elektronik und Mechanik
https://blog.kalbermatter.nl
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.03.2010, 09:37
Beitrag #5

Robi Biswas Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 41
Registriert seit: Sep 2004

LV 10.0.1, 9.0.1, 8.6.1, 8.5.1, 7.1, RT, FPGA
1994
EN

89179
Deutschland
DAQmx Gerät simulieren und Input Werte vorgeben
Hallo LabVIEW-Freunde,

Wertevorgabe für Simuliertes DAQmx Gerät:

Ich hatte das vor Jahren mal bei NI angeregt. Die Antwort war, in einer der nächsten DAQmx Versionen soll es kommen... das ist schon ein Weilchen her...

Ich helfe mir also weiterhin mit einem DAQmx-Simulation-Flag.


Andere Frage:

Programmatisches Erzeugen simulierter DAQmx-Geräte:

Bisher erzeuge ich alle Tasks und Channels programmatisch. Da ich ständig verschiedene Projekte bearbeite, wäre es hilfreich, die MAX-Konfiguration von jetzt auf gleich permanent zu ändern.

Nun suche ich eine Möglichkeit, Simulierte DAQmx Devices programmatisch zu erstellen, zu konfigurieren und zu löschen. Weiss jemand eine Lösung?

Freundlichen Dank,
Robi Biswas

--------------------------------------------------------
Immer wieder Partner im Raum Ulm-Stuttgart gesucht!
Kundenerfahrung, LabVIEW, evtl. C++
--------------------------------------------------------
systemanalytik biswas, Mess- und Prüfsoftware
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Impulsbreite erfassen mit einem Counter Input gl94 2 2.630 28.09.2022 17:08
Letzter Beitrag: GerdW
  NI USB 6001 und 6002 Current Input Begrenzung Kiesch 4 6.388 23.06.2022 13:10
Letzter Beitrag: Kiesch
  USB 6009 Range fest vorgeben Hachiko 7 7.545 11.01.2022 21:13
Letzter Beitrag: jg
  Umschaltzeit Input/Output NI-9375 Ch.Mueller 2 3.131 29.09.2021 06:55
Letzter Beitrag: Ch.Mueller
  Input-Skalierung ohne MAX AMueller 2 5.289 27.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: cobain2004
  Input Range verschieben Alighieri 2 4.932 15.09.2016 15:51
Letzter Beitrag: Alighieri

Gehe zu: