INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Digitale Ausgänge konfigurieren



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

04.06.2008, 22:00
Beitrag #1

A.Lincoln Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 6
Registriert seit: May 2008

8.2
2008
de_en

24913
Deutschland
Digitale Ausgänge konfigurieren
HI

Erst mal eine allgemeine Frage.

In der Tabelle sind die 3 Kanäle A, B und C dargestellt.

Ich möchte dass Man über einen Drehregler oder Ring zwischen W, V , Y ,Z, X umschalten kann.

Wie kann Man die 3 Digitale Ausgang Kanäle so fertig stellen dass sie den TTL Pegel wie an der Tabelle entsprechen.( z.B 0 0 0 0 1)
Ich komme auf keine vernünftige Idee.

Ich hoffe meine Frage ist deutlich. Sagt bitte bescheid wenn sie nicht so deutlich ist .

Bin für jeden Tip sehr dankbar. Dais

A.L


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
05.06.2008, 07:42
Beitrag #2

gottfried Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.735
Registriert seit: Mar 2007

2019
2004
EN

20**
Oesterreich
Digitale Ausgänge konfigurieren
Sorry,

wo ist das Problem? 5 Cases und Du schreibst die Daten einfach in die Karte?

Gottfried

mein wöchentlicher (eigenwilliger) Beitrag zur Innovation
http://innovation1.wordpress.com/
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.06.2008, 08:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2008 08:30 von Kvasir.)
Beitrag #3

Kvasir Offline
LVF-Freak
****


Beiträge: 642
Registriert seit: May 2006

10
2004
DE_EN

0000
Oesterreich
Digitale Ausgänge konfigurieren
Ich würd noch nichtmal nen Case verwenden, sondern einen Array mit den Werten und mittels Index Array den jeweiligen Status rausholen.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

A few weeks of developement and testing can save a WHOLE afternoon in the library!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.06.2008, 09:30
Beitrag #4

A.Lincoln Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 6
Registriert seit: May 2008

8.2
2008
de_en

24913
Deutschland
Digitale Ausgänge konfigurieren
' schrieb:Ich würd noch nichtmal nen Case verwenden, sondern einen Array mit den Werten und mittels Index Array den jeweiligen Status rausholen.

Das würde damit dann gehen ?
Also wenn ich z.B W wähle wird dann 0 0 0 aus m Array rausgeholt! Ist das so!
Das ist genau was ich wollte.
Danke dir
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.06.2008, 11:15
Beitrag #5

Kvasir Offline
LVF-Freak
****


Beiträge: 642
Registriert seit: May 2006

10
2004
DE_EN

0000
Oesterreich
Digitale Ausgänge konfigurieren
Ja das geht.
In einem Enum wird jedem Wert eine Ziffer zugeordnet. Siehst du, wenn du die Werte eingibst unter "Objekte bearbeiten".
Verdrahtest du den Enum dann mittels Index Array mit einer 2D Arraykonstante, kannst du Zeilen (oder auch Spalten) auslesen.

Du musst dir halt die Arraykonstante demenstprechend erstellen, dass sie die richtigen Werte in den Zeilen hat.
In meinem Screenshot bekommst du dann einen Array mit jeweils einem Booleanwert pro Kanal.

A few weeks of developement and testing can save a WHOLE afternoon in the library!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.06.2008, 15:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2008 15:29 von A.Lincoln.)
Beitrag #6

A.Lincoln Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 6
Registriert seit: May 2008

8.2
2008
de_en

24913
Deutschland
Digitale Ausgänge konfigurieren
' schrieb:Ja das geht.
In einem Enum wird jedem Wert eine Ziffer zugeordnet. Siehst du, wenn du die Werte eingibst unter "Objekte bearbeiten".
Verdrahtest du den Enum dann mittels Index Array mit einer 2D Arraykonstante, kannst du Zeilen (oder auch Spalten) auslesen.

Du musst dir halt die Arraykonstante demenstprechend erstellen, dass sie die richtigen Werte in den Zeilen hat.
In meinem Screenshot bekommst du dann einen Array mit jeweils einem Booleanwert pro Kanal.

Danke KVASIR Guru1, das klappt echt ganz gut. Die werte kann ich jetzt auch auslesen.

Meine nächste Frage ist , wie schreibe ich jetzt der angezeiten TTL Pegel von einem Messbereich an meiner DAQ.
Wenn ich einen Messbereich auswähle , soll dann jede der drei Digitale Ausgänge einen Wert zugeteilt bekommen!

z.B für Messbereich +/- 1mA , wird " 1 0 0 " angezeigt also für DO0( 1 ) , DO1( 0 ) , DO2( 0 ).

Ich habe Schwierigkeiten mir das ganze vorzustellen.Denknach

Vielen dank für deine guten Tips.
ich habe bis jetzt das so gemacht wie im Anhang.
Lv85_img


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  Messbereiche.vi (Größe: 9,23 KB / Downloads: 225)

Sonstige .vi  Messbereiche.vi (Größe: 9,4 KB / Downloads: 248)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
06.06.2008, 09:35
Beitrag #7

Kvasir Offline
LVF-Freak
****


Beiträge: 642
Registriert seit: May 2006

10
2004
DE_EN

0000
Oesterreich
Digitale Ausgänge konfigurieren
Das geht eigentlich ganz einfach. Du nimmst dir einfach den BooleanArray, wandelst ihn per "Booleanarray to number" um und gibst das an den Eingang deines Digital Write Task.
So sollte es klappen.

Grüße

A few weeks of developement and testing can save a WHOLE afternoon in the library!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Ausgänge von Messkarte voreinstellen creo_123 2 2.728 10.04.2024 12:03
Letzter Beitrag: Kiesch
  Ausgabe von Rechtecksignalen an verschiedene Ausgänge Janosh 10 8.749 06.04.2016 09:30
Letzter Beitrag: jg
  LabView Hardware Ein/Ausgänge Mannie 1 3.956 19.07.2015 21:40
Letzter Beitrag: jg
  PCI 6229 Ausgänge nicht auf 0V machfax 4 5.609 22.11.2013 09:54
Letzter Beitrag: machfax
  3 analoge Ein- und Ausgänge nutzen karo_ass 5 6.170 29.10.2013 12:56
Letzter Beitrag: karo_ass
  USB 6501 - mehrere Ausgänge gleichzeitig ansteuern? Kiesch 7 7.847 22.03.2013 14:39
Letzter Beitrag: Kiesch

Gehe zu: