Hallo liebe Forengemeinde,

ich bin Labview Anfänger und arbeite mich gerade in das Ausgangsmodul NI 9472 ein. Was die erkennung der Hardware angeht, lief diese ohne Probleme. Habe das Modul auch soweit, dass die Ausgänge gesetzt sind (LEDS leuchten).
Mein Problem ist, dass ich nirgends eine Spannung messen kann (habe zwischen gesetztem Ausgang und COM gemessen). Bei einem 'sourcing' Modul gehe ich davon aus, dass dieses keine externe Spannungsquelle benötigt. Das Schaltbild an der Seite des Moduls und die nicht vorhandene Spannung bringen mich jedoch ins Zweifeln.

Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache?

Mfg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.05.2013, 13:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2013 13:51 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Digitales Ausgangsmodul NI9472
Hi nebukadnezar,

schau mal ins Manual S.11...

Rtmfx

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.05.2013, 13:48
Beitrag #3

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
RE: Digitales Ausgangsmodul NI9472
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/208822
(siehe "Logikpegel")

http://digital.ni.com/manuals.nsf/websea...4E0075F7B5
(siehe Seite 11)



A.

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.05.2013, 14:19
Beitrag #4

nebukadnezar Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: May 2013

2010
2013
DE



RE: Digitales Ausgangsmodul NI9472
Hi,

vielen Dank für die Antworten. Zum Manual, Seite 11: Genau das war ja mein Problem bzw meine Fragestellung: Bin davon ausgegangen, dass keine externe Spannungsquelle nötig ist,da das eDAQ ja mit 30V läuft. Den Satz auf Seite 10 "[...] You must connect an external power supply[...]" habe ich wohl überlesen. Da war das RTFM angebracht.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.05.2013, 14:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2013 07:50 von GerdW.)
Beitrag #5

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Digitales Ausgangsmodul NI9472
Hallo nebukadnezar,

also da ist ein Bild mit einer externen Spannungsquelle und einem Kontakt/Schalter im Modul, über den ein externer Verbraucher mit der Spannungsquelle verbunden wird.

Wo soll in dieser Schaltung ein Strom fließen, wenn du keine externe Spannungsquelle anschließt? Hmm

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Digitales Signal eines Moduls ansteuern mprocket 4 5.417 05.01.2018 11:49
Letzter Beitrag: mprocket
  Druckmessung über Multiplexer (NI9237 + NI9472) juergenf 2 4.608 07.09.2015 10:30
Letzter Beitrag: juergenf
  Digitales Signal ausgeben/einlesen Orngh 4 6.907 21.11.2013 10:11
Letzter Beitrag: Orngh
  Digitales Signal ausgeben und gleichzeitig erfassen tom987 8 7.767 25.10.2013 08:18
Letzter Beitrag: GerdW
  DAQ: Digitales und analoges Signal in einer Datei abspeichern Hydraulab2013 5 9.586 16.07.2013 20:27
Letzter Beitrag: Holy
  digitales Signal erfassen und auswerten DAQ6008 Countereingang dickeskind 5 7.063 23.01.2012 11:22
Letzter Beitrag: dickeskind

Gehe zu: