Hallo Marcel,
Zitat:Ich benutze das oben erwähnte Modul und möchte nun nur einen digitalen Ausgang schalten.
In deinem VI schaltest du aber 2 Ausgänge. Was willst du genau: einen oder zwei Ausgänge?
Zitat:Dabei sollen die anderen Ausgänge unverändert bleiben.
Wenn ein Ausgang bisher FALSE war und du ihm wieder ein FALSE schickst, dann wird er zwischendrin nicht schalten.
Wo ist also das Problem?
Zitat:jedoch wurde mir gesagt, dass ich pro Modul nur einen Virtuellen Kanal erzeugen darf. Warum? Kann ich mein VI so verwenden oder besteht hier ein Problem?
Du solltest die Fehlermeldung genauer lesen!
Du kannst das Problem bekommen, dass du pro Modul nur einen
Task anlegen solltest. Warum machst du das nicht einfach:
einen DAQmxTask, der
mehrere Channels verwaltet? So, wie es in den BeispielVIs gezeigt wird!?
So z.B.: