Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
08.05.2007, 11:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2007 13:41 von fruchtalarm83.)
Ich zermartere mir schon eine Weile den Kopf wie ich ein True/False Impuls hinbekomme... denn ich muss eine Flanke an einem Ausgang bedienen können... D.h. Ich drücke ein Knopf dann soll 1!!! Impuls kommen...
D.h. man muss schauen welcher Zustand gerade an dem Ausgansknopf anliegt und diesen dann 2 mal invertieren... aber dadurch das ich das ja in einer Schleife ermöglichen möchte hab ich keine ahnung...
Wahrscheinlich wieder was ganz einfaches und ich denke zu kompliziert, wie immer bei LV
ps. im prinzip ist es die Latch funktion von einem Schalter aber der Schalter von dem dieser Impuls ausgehen soll darf nicht im Latch Modus sein, weil durch diesen Schalter eine gesamte Messung gestartet wird...
Ich habe im Hinterkopf das es da ein VI gab, das die boolschen Ports auch mit Pulsen einer gewünschten Länge belegen konnte.
Wenn Du aber nur TRUE/FALSE setzen kannst, dann nimm doch nen Filmstreifen: 1. Bild Ausgang=TRUE, 2.Bild WAIT, 3. Bild Ausgang=FALSE.
30.05.2007, 16:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 13:45 von jg.)
was ist denn das für ein VI? Was sollte das denn bewerkstelligen? Wenn Du nur einen Impuls bestimmter Länge brauchst, ist doch die Idee mit ner Sequenz garnicht übel....
Oder Du verwendest die "latch" - Funktion eines Schaltelementes...das geht dann einfach so.
Hmm...
Erzähl doch bitte nochmal etwas mehr darüber, was genau Du möchtest, und zu was das führen soll.
Gruß
Mit einem freundlichen Wort und etwas Gewalt erreicht man viel mehr als nur mit einem freundlichen Wort. [...Marcus zu Lennier, B5]
30.05.2007, 16:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2007 16:47 von Mr.T.)
jetzt komme ich dahinter... das sollte ein Konstrukt sein, welches beim "setzen" das Bit setzt, und nach Ablauf des Zählers dieses wieder rücksetzt...! Huiiiiii! Von hinten durch die Brust!
Also, dann warte ich jetzt einfach mal darauf, dass Du genau erklärst, was Du willst.
Übrigens geht Dein VI, wenn die Schleife läuft. Dazu solltest Du die Schleife nicht sofort beenden... Also erstmal die Konstante durch ´nen Button ersetzen und das Abschaltkriterium invertieren - dann klappts auch mit dem Nachbarn wieder
Gruß
Mit einem freundlichen Wort und etwas Gewalt erreicht man viel mehr als nur mit einem freundlichen Wort. [...Marcus zu Lennier, B5]
also am Eingang kommt ein High und dieses High soll am Ausgang ein bischen länger sitzen bleiben...
Mit der Wait funktion schön und gut aber das hält ja mein gesammtes Programm an... das soll es ja nicht...
Dieses VI soll als Sub-Vi benutzt werden...
Auch ein Schalter als Latch funktion bringt mir nix da man leider einen Latch nicht automatisieren kann sprich mit Lok. Var. benutzen etc...
Damit möchte ich ein Lese/Schreib Vorgang realisieren der Grundsätzlich auf Lesen steht aber nur für ein gewissen Impuls auf Schreiben umschaltet und dann zurücksetzt...
Eigentlich nichts besonderes aber irgendwie hats das doch in sich...
Anzeige
31.05.2007, 10:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 13:46 von jg.)
Impulsverz_gerung.vi (Größe: 12,45 KB / Downloads: 574) (LV 8.2)
Meine Lösung funktioniert, sofern das SubVI nur an einer Stelle im Programm eingesetzt wird. Sollte es an verschiedenen Stellen benutzt werden, muß man eine andere Lösung wählen..
Auch wichtig zu beachten ist, daß man sich auf die Main-Zykluszeit verlassen können sollte! In diesem Beispiel ist die Verzögerungszeit auf 50msec genau.
Gruß
Jens
Hinweis: Meine Lösungsvorschläge sind immer mit Vorsicht zu geniessen! Es gibt vermutlich wesentlich elegantere Ansätze. Ich poste dennoch, da ich mir auf diese Weise das entsprechende Feedback erhoffe!
' schrieb:Es gibt viele Wege diese Aufgabenstellung zu interpretieren.
[attachment=33589:Main.vi]
[attachment=33590:Impulsverz_gerung.vi]
Meine Lösung funktioniert, sofern das SubVI nur an einer Stelle im Programm eingesetzt wird. Sollte es an verschiedenen Stellen benutzt werden, muß man eine andere Lösung wählen..
Auch wichtig zu beachten ist, daß man sich auf die Main-Zykluszeit verlassen können sollte! In diesem Beispiel ist die Verzögerungszeit auf 50msec genau.
Für das Problem gibt es das VI "verstrichene Zeit". Der Ausgang "Zeit verstrichen?" bleibt von Start an solange auf Low, bis die vorgegebene Zeit verstrichen ist,