INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Erfassung von binären daten über digitalen Port USB6009



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

24.07.2008, 19:30
Beitrag #1

El_Maxel Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 1
Registriert seit: Jul 2008

8.00
2007
de

80809
Deutschland
Erfassung von binären daten über digitalen Port USB6009
Hallo Foren-Team,

mein Problem ist folgendes:

ich möchte fortlaufende Daten von der UART Schnittstelle (Baudrate 57600, Bits 8, Parität none, Stopbits 1, FlowControl hardware) eines Mikrokontrollers
(4-stelliger Integer-Wert (String) + CarriageReturn) direkt über einen digitalen Eingang an meiner USB-6009 DAQ-Box mit LabVIEW einlesen und dekodieren.
Ich möchte keinen RS-232 Shifter verwenden, da die Daten über ein Bluetooth-Modul übertragen werden (das genau die selben seriellen Daten
wieder ausgibt die der Mikrokontroller eingespeist hat) und dieses direkt in eine "Steuerbox" (die auch das 6009 enthält) integriert werden soll.
Es handelt sich um einen Prüfstand der vom Personal einfach zu bedienen sein soll

Im Forum konnte ich bisher nichts zu diesem Thema finden bzw. der einzige Eintrag (Daten über I/O Port senden) blieb unbeantwortet.

Ich hoffe Jemand hat mit dieser etwas extravaganten Fragestellung schon einmal Erfahrungen gemacht.

Vielen Dank schon im Voraus für Eure Hilfe!

Ciao,
Max
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
25.07.2008, 09:50
Beitrag #2

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Erfassung von binären daten über digitalen Port USB6009
Um was geht es Dir jetzt genau?
Das Einlesen, die Übertragung, die Dekodierung,....?

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.07.2008, 10:05
Beitrag #3

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
Erfassung von binären daten über digitalen Port USB6009
Hi,

ich schätze da ergibt sich ein grundsätzliches Problem: Du kannst vermutlich innerhalb deiner Lese-Schleife in LV bei weitem nicht schnell genug auslesen, um die Zustandsänderungen mitzukriegen. Damit das funzt müsste wohl ein externer Taktgenerator angeschlossen werden, um eine kontinuierliche HW-mäßige Erfassung zu realisieren. Ich hab da aber keine Ahnung...

Gruß
Achim

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.07.2008, 12:45
Beitrag #4

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Erfassung von binären daten über digitalen Port USB6009
Ich weiss zwar auch nicht, wie das geht (oder gehen soll) und wieso man das überhaupt so machen wollte (Wenn die Daten per RS232 übertragen werden, wieso sie nicht per RS232 und VISA-VIs etc empfangen, gibt doch genügend USB zu RS232-Konverter), aber nur so als Warnhinweis:

Die DIO's der 6009 kann man nicht mit einem internen Hardwaretakt betreiben. Eigentlich geht da nur per Softwaretiming 1xZustand lesen bzw. 1x Zustand schreiben.

MfG, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Digitalen Ausgang mit DAQ Simulieren Georg1980 1 3.073 01.07.2021 07:21
Letzter Beitrag: GerdW
Music Erfassung von Signalen im wave-Format DavidStefan 8 6.610 11.05.2021 13:20
Letzter Beitrag: DavidStefan
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 5.045 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
  Anzeige und Erfassung von Prüfparametern Fantinel 4 5.680 04.01.2019 14:47
Letzter Beitrag: GerdW
  Drahtbrucherkennung bei Digitalen Ausgängen MRL2018 1 3.497 09.04.2018 10:38
Letzter Beitrag: GerdW
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.452 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke

Gehe zu: