Event gesteuerter Zustandsautomat
Das VI beinhaltet einen tödlichen Fehler.
Manche Experten hier im Forum sagen, daß man nur eine Evenstruktur in einem VI haben sollte.
NI sieht das nicht so eng und sagt: nur eine Ereignsistruktur pro Schleife.
Du hast hier mehrere in einer Schleife, aber selbst das ist nicht unbedingt Tödlich. Tödlich ist aber, wenn dann noch ein und dasselbe Ereignis in mehreren dieser Strukturen registriert ist. Das ist bei Dir der Fall.
Es ist nämlich so: Das Ereignis wird dann in allen Strukturen registriert, also auch in denen, die im Moment der Programmabarbeitung gar nicht aktuell sind. Wenn man dann bei Deinem VI von einem in den nächsten Zustand kommst, dann sind dort ohne neuen Bedieneingriff immer noch Ereignisse registriert, die jetzt sofort ausgeführt werden.
|