INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

20.08.2013, 10:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2013 10:38 von GerdW.)
Beitrag #11

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte
Hallo daxel,

Einzelwert-Abfrage von Kanälen, die mit 1kHz Samplerate laufen, ist garantiert nicht der richtige Wert!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
20.08.2013, 11:41
Beitrag #12

daxel Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 35
Registriert seit: Aug 2013

LabView 2013 Student
2012
DE



RE: Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte
Hättest du denn dann eine Idee, wie ich das sonst machen könnte? Wäre eben sehr schön, wenn ich Digital und Analog mit der selben Raten einlesen könnte. Wäre es z. B. eine Möglichkeit einfach, wenn ich z. B. aus dem analogen Task 10 Samples einlese, währenddessen 10 Einzelwertabfragen für den digitalen Task zu machen?


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.08.2013, 11:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2013 11:53 von GerdW.)
Beitrag #13

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte

Akzeptierte Lösung

Hallo daxel,

Zitat:Wäre eben sehr schön, wenn ich Digital und Analog mit der selben Raten einlesen könnte.
Dann musst du dir eine bessere DAQ-Hardware kaufen!

Die einfachen USB600x erlauben nur softwaregetaktete DIO-Zugriffe, bei meiner USB6008 bin ich dabei auf ca. 100Hz begrenzt. Du kannst also entweder:
- die AI schneller abfragen als die DI (mit evtl. parallelen Schleifen für AI und DI!?)
- beide gleich schnell (oder besser: langsam) abfragen, wobei die DI trotzdem nur softwaregetaktet und damit stark Jitter-belastet sind
- andere Hardware in Betracht ziehen

Entscheide dich!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.08.2013, 12:03
Beitrag #14

daxel Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 35
Registriert seit: Aug 2013

LabView 2013 Student
2012
DE



RE: Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte
Ich Genie habe gar nicht daran gedacht, dass das ganze hier durch die Hardware begrenzt sein könnte. Tut mir Leid.

Dann werde ich die AI einfach schneller als die DI abfragen und versuchen, beide Werte zusammenzufassen. Dankeschön!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Exclamation Datenerfassung mit DAQ-Assistent - Graph erfasst keine Werte HTWSaar 4 4.761 03.01.2019 12:16
Letzter Beitrag: GerdW
  Anfänger braucht Hilfe: Analoge Werte schreiben und auslesen ElBerto 4 5.377 31.01.2018 14:36
Letzter Beitrag: ElBerto
  Datenexport liefert zu wenige Werte Felifa 11 8.583 20.03.2017 13:32
Letzter Beitrag: Felifa
  Digitaler Ausgang liefert 3,5 Volt Gesetzt 1 3.342 27.02.2017 13:06
Letzter Beitrag: jg
  Getimter Digitaler Output thomasth 3 3.868 02.11.2015 03:36
Letzter Beitrag: thomasth
  Digital Out, einzelne Werte ändern tobi45f 14 8.916 15.06.2015 14:38
Letzter Beitrag: tobi45f

Gehe zu: