Hallo Zusammen
Ich arbeite mich gerade in LabVIEW ein und bin dabei auf ein Problem bei der Messung einer analogen Spannung gestossen. Ich erhalte als Messwert immer 10.7 V. Die zu messende Spannung habe ich ueber eine SCB-68 Box an den Pins 68 und 67, die gemaess Datenblatt meiner NI Karte (PCI-6229) aio und aignd sind.
Gruss,
finalcu
|
|
|
11.03.2009, 11:38
Beitrag #2
|
F.Bi
LVF-Gelegenheitsschreiber
Beiträge: 152
Registriert seit: Oct 2007
LabView 2016
2007
EN
55218
Deutschland
|
Fehler bei der Messung
Evtl. hast du bei der Eingangskonfiguration "Differentiell" eingestellt.
|
|
|
11.03.2009, 11:49
Beitrag #3
|
finalcu
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 16
Registriert seit: Mar 2009
8.0
-
en
4054
Schweiz
|
Fehler bei der Messung
' schrieb:Evtl. hast du bei der Eingangskonfiguration "Differentiell" eingestellt.
Das Problem hat sich soeben geloest... das Anschlusskabel war nicht richtig angeschlossen! Und ich dummkopf hab alles andere nur nicht das Anschlusskabel geprueft!
|
|
|
| |