Keine Kommunikation mit Modbus möglich
|
Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
12.03.2020, 16:32
Beitrag #1
|
|
|
12.03.2020, 20:05
Beitrag #2
|
jg
CLA & CLED
Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005
20xx / 8.x
1999
EN
Franken...
Deutschland
|
RE: Keine Kommunikation mit Modbus möglich
Bei Modbus-Register Adressen wird in den Dokus gerne mal der Registertyp mit in die Adresse reingenommen.
Adresse 40001 ist dann eigentlich Register 1, Function code 3 = Read Holding Register. Außerdem fangen manche Hersteller bei Register 1 an zu zählen, obwohl laut Modbus Spec das erste Register die Adresse 0 hat.
Versuche also einmal ab Register 0 oder 1 zu lesen, und vielleicht musst du auch Read Coils wählen.
Gruß, Jens