12.01.2014, 21:04
Beitrag #11

Tomtom79 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 41
Registriert seit: Apr 2009

8.0
2005
de

80132
Deutschland
RE: LV-Feldbus-ext. IO
Hallo Marko,

ist ja super! Da kann ich nur sagen: "Marko da werde ich geholfen". Schau mir das dann mal genauer an. Das geht jetzt über den Modbus. Könnte man aber (mit Koppler 750-352) auch mit einem Ethernet/IP machen oder? Ist Modbus vorzuziehen?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
12.01.2014, 21:16
Beitrag #12

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: LV-Feldbus-ext. IO
Modbus Protokoll ist fertig (s. Marko oder meine Links) und kostenlos.

Ethernet/IP musst du kaufen oder selber programmieren.

Jetzt darfst du entscheiden, was du verwenden willst.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.01.2014, 21:23
Beitrag #13

Tomtom79 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 41
Registriert seit: Apr 2009

8.0
2005
de

80132
Deutschland
RE: LV-Feldbus-ext. IO
alles klärchen, ich will ja nichts kaufen :-) und probier das mal aus, wenn ich den Koppler hab...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
13.01.2014, 17:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2014 17:43 von Tomtom79.)
Beitrag #14

Tomtom79 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 41
Registriert seit: Apr 2009

8.0
2005
de

80132
Deutschland
RE: LV-Feldbus-ext. IO
Was heisst eigentlich: dass nur 15 Gleichzeitige Verbindungen mit Modbus TCP gemacht werden können? Heisst das 15 Feldbuskoppler (also 15 verschiedene IP) oder 15 I/O Kanäle (also z.B. 1 Modul mit 2xAI=2 Verbindungen)? Gibts zum Modbus VI von Wago auch eine Erklärung?

Früher hab ich halt versucht durch Try und Error etwas funktionierendes hinzukriegen. Dann haben aber Leute gesundheitliche Probleme gekriegt, als sie meinen LV-Code gesehen haben und jetzt frag ich halt einfach vorher wie mans macht. :-)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
13.01.2014, 18:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2014 18:03 von jg.)
Beitrag #15

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: LV-Feldbus-ext. IO
(13.01.2014 17:42 )Tomtom79 schrieb:  Was heisst eigentlich: dass nur 15 Gleichzeitige Verbindungen mit Modbus TCP gemacht werden können? Heisst das 15 Feldbuskoppler (also 15 verschiedene IP) oder 15 I/O Kanäle (also z.B. 1 Modul mit 2xAI=2 Verbindungen)?
Wo hast du diese Info her? Nimm uns doch bitte mit bei deinen Überlegungen und Fragen. Dokus kann man bei Wago nach Anmeldung herunterladen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
(13.01.2014 17:42 )Tomtom79 schrieb:  Gibts zum Modbus VI von Wago auch eine Erklärung?
Modbus TCP ist ein standardisiertes Protokoll, Specs gibt es hier:
http://modbus.org/specs.php
In den APIs von NI ist auch nicht viel anderes drinnen.
(13.01.2014 17:42 )Tomtom79 schrieb:  Früher hab ich halt versucht durch Try und Error etwas funktionierendes hinzukriegen. Dann haben aber Leute gesundheitliche Probleme gekriegt, als sie meinen LV-Code gesehen haben und jetzt frag ich halt einfach vorher wie mans macht. :-)
Das ist schlecht, Dokus sollte man schon lesen.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
13.01.2014, 18:39
Beitrag #16

Tomtom79 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 41
Registriert seit: Apr 2009

8.0
2005
de

80132
Deutschland
RE: LV-Feldbus-ext. IO
Hallo Jens,

ich hab so 10h Datenblätter gelesen die ich von Wago heruntergeladen habe (Handbücher für Koppler, PT100, DO, steht auch einiges über Modbus/Protokolle drin). Das mit den 15-Verbindungen für Modbus steht u.a. im Handbuch für den Koppler 750-352 Seite 49. Bei Wago hab ich auch vis gefunden aber lief bei mir nicht so richtig, war für LV7.1 oder so.

Von Marko hab ich ja dieses praktische Modbus vi bei dem ich gleich die FC... einstellen kann..., das wär eben gut wenns dafür noch eine Erklärung gäbe. Wenn ichs mir gaaaanz genau anschaue, krieg ichs sicher auch selbst irgendwie raus wie - was - wo - warum, aber ich will ja nicht den "Dr." in LV machen, sondern etwas was läuft. Und wenn ichs jetzt ganz genau herausgefunden hätte, hätte ich es in 3 Wochen wieder vergessen wies genau läuft.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
13.01.2014, 22:15
Beitrag #17

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: LV-Feldbus-ext. IO
Hier noch eine weitere Einführung zu Modbus:
http://www.ni.com/white-paper/7675/en/
Vergleiche das mal mit den VIs und Beispielen aus der von mir verlinkten "erprobten Modbus-Library".

Die 15 Socket Verbindungen bei Modbus bedeutet, dass max. 15 Modbus-Master gleichzeitig Verbindungen zu dem dem Modbus-Slave "Wago 750-352" öffnen dürfen. Es geht dabei also nicht um die Anzahl der angeschlossenen Klemmen, sondern die TCP-Kommunikationsverbindungen.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
13.01.2014, 22:38
Beitrag #18

Trinitatis Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.694
Registriert seit: May 2008

7.1 / 8.0 /2014-1, 18
2002
DE

18055
Deutschland
RE: LV-Feldbus-ext. IO
Hallo Tom,

ich habe noch ein PDF gefunden, in dem die FUNKTIONSCODES erklärt sind (glaube ich - hab´s mir nicht ausführlich durchgelesen)

Kapitel Modbus-Funktionen



Gruß, Marko


Angehängte Datei(en)
0.0 .pdf  Handbuch 750-342 (WAGO-DigIn_out).pdf (Größe: 2,11 MB / Downloads: 2343)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.01.2014, 12:19
Beitrag #19

Tomtom79 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 41
Registriert seit: Apr 2009

8.0
2005
de

80132
Deutschland
RE: LV-Feldbus-ext. IO
besten Dank, ich schaus mir dann mal an wenn ich etwas mehr Zeit habe.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.01.2014, 18:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2014 18:45 von Tomtom79.)
Beitrag #20

Tomtom79 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 41
Registriert seit: Apr 2009

8.0
2005
de

80132
Deutschland
RE: LV-Feldbus-ext. IO
Hab ich von der WAGO-Page: damit wirds wohl am einfachsten werden (?)


Angehängte Datei(en)
0.0 .zip  lv7MbtApp_02.zip (Größe: 145,26 KB / Downloads: 214)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden