13.11.2013, 10:59
Beitrag #11

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Mehrere Eingänge gleichzeitig plotten
Du kannst es auch mal mit dem XY-Express-Graphen versuchen. Der arbeitet ähnlich wie ein SV-Diagramm, d.h er hat einen internen Puffer, und man kann ihn mit Einzelwerten füttern, die nicht überschrieben werden.
Zum Zoomen einfach Autoscaling X-Achse ausschalten. Diese ekelhafte Neuskalierung der X-Axhse bei jedem neuen Messpunkt findet hier nicht statt.
An den Eingang "Rücksetzen" ein False anschließen nicht vergessen!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
18.11.2013, 08:06
Beitrag #12

Timo86 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 46
Registriert seit: Jul 2013

2013
2013
DE


Deutschland
RE: Mehrere Eingänge gleichzeitig plotten
Hallo Lucki,

zwar ein wenig verspätet, aber ich hatte noch viele andere Dinge zu erledigen.
Jetzt habe ich es mit dem Express VI einmal getestet, das Zoomen funktioniert auch super.
Leider bekomme ich es nicht hin mehrere Signale gleichzeitig anzuzeigen.

Ich hab meinen Versuch mal angehängt.

Gruß
Timo


Angehängte Datei(en)
8.0 .vi  Signalplot Graph.vi (Größe: 73 KB / Downloads: 192)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.11.2013, 09:37
Beitrag #13

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Mehrere Eingänge gleichzeitig plotten

Akzeptierte Lösung

Hallo Timo,

Zitat:Leider bekomme ich es nicht hin mehrere Signale gleichzeitig anzuzeigen.
Siehst du den kleinen, dezenten Unterschied zu deinem VI?
   
Merke: wenn du 4 Signale (=Y-Werte) plotten willst, solltest du auch 4 passende X-Werte bereitstellen...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.11.2013, 09:50
Beitrag #14

Timo86 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 46
Registriert seit: Jul 2013

2013
2013
DE


Deutschland
RE: Mehrere Eingänge gleichzeitig plotten
Hallo Gerd,

ich hab zwar keinen gefunden, aber stell dir einen Smiley vor der immer seinen Kopf gegen eine Wand schlägt. Danke dir!

Gruß
Timo
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.11.2013, 09:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2013 09:54 von GerdW.)
Beitrag #15

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Mehrere Eingänge gleichzeitig plotten
Hallo Timo,

Wall
So einen Smiley etwa?

Wenn du wirklich keinen Unterschied siehst, solltest du mal das BD deines VI neben meinem Snippet platzieren und als Vorher-Nachher-Suchbild betrachten...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.11.2013, 10:01
Beitrag #16

Timo86 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 46
Registriert seit: Jul 2013

2013
2013
DE


Deutschland
RE: Mehrere Eingänge gleichzeitig plotten
Genau so einen meine ich.
Doch klar hab ich den Unterschied gesehen, ich ärgere mich viel mehr das ich nicht selbst drauf gekommen bin. So schwer war es ja nun nicht.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
18.11.2013, 12:36
Beitrag #17

Timo86 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 46
Registriert seit: Jul 2013

2013
2013
DE


Deutschland
RE: Mehrere Eingänge gleichzeitig plotten
Leider hat meine Freude nicht so lange angehalten.
Jetzt möchte der werte Herr Anwender auf der X-Achse doch lieber die aktuelle Uhrzeit aufgetragen haben, da er dann ja viel besser sehen kann wann ein Ereignis aufgetreten ist.
Jetzt stehe ich schon wieder mit diesen Zeitstempeln auf Kriegsfuß.

Ich habe mal, in der Hoffnung auf einen wirklichen Experten, meinen "Profi"versuch angehängt.


Angehängte Datei(en)
8.0 .vi  Signalplot Graph.vi (Größe: 46,15 KB / Downloads: 176)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.11.2013, 13:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2013 13:04 von jg.)
Beitrag #18

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Mehrere Eingänge gleichzeitig plotten
Der XY-Graph kommt durchaus mit einem Plot der Art "Cluster of": X-Array = Array of Timestamp, Y-Array = Array of Double zu Rande. Dann musst du das Aufsammeln der Werte aber selber programmieren, das Express-VI schluckt das nicht.

Alternativ-Variante: Timestamp in Double wandeln, und nur die Formatierung der x-Achse anpassen:
   
Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.11.2013, 13:36
Beitrag #19

Timo86 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 46
Registriert seit: Jul 2013

2013
2013
DE


Deutschland
RE: Mehrere Eingänge gleichzeitig plotten
Hallo Jens,

vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Ich habe es mit der Umwandlung in DBL in Kombination mit dem Express VI gemacht und das klappt auch zu 90% super.

Jetzt bin ich nur noch nicht so ganz glücklich mit der Aktualisierungsart. Wenn ich die X-Achse nicht automatisch skaliere, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich von Hand immer erst auf den aktuellen Wert scrollen muss. Dafür klappt es bestens mit dem zoomen und Anschauen der älteren Werte. Bei der Autoskalierung klappt es zwar, dass ich immer am rechen Rand den aktuellen Wert habe, dafür kann ich nur ganz kurz zommen. Gibt es eine Möglichkeit immer die aktuellen Werte (sagen wir mal die letzten 2 Stunden) anzuzeigen und trotzdem bei Bedarf auch zurück zu scrollen bzw. zu zoomen?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.11.2013, 14:47
Beitrag #20

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Mehrere Eingänge gleichzeitig plotten
Hallo Timo,

Zitat:Gibt es eine Möglichkeit immer die aktuellen Werte (sagen wir mal die letzten 2 Stunden) anzuzeigen und trotzdem bei Bedarf auch zurück zu scrollen bzw. zu zoomen?
Ja.

- Man nehme PropertyNodes und setze die X-Achse selbst.
- Man setze die X-Achse, so das sie ein 2h-Intervall anzeigt und macht den Scrollbar sichtbar.
- All das wurde schon des öfteren diskutiert, einfach mal im Forum suchen...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Question Ausgang eines PID Reglers plotten nikweb 5 5.129 31.07.2018 09:52
Letzter Beitrag: GerdW
Question 1D-Array mit Waveform Chart plotten thz89 4 5.816 04.08.2017 08:03
Letzter Beitrag: thz89
  Mehrer Signale Plotten Andi88 3 5.020 22.03.2017 18:21
Letzter Beitrag: jg
  XY-Graph von links angefangen plotten Timo86 2 3.507 03.12.2013 15:45
Letzter Beitrag: Timo86
  data in echtzeit plotten bach12 1 3.919 04.08.2012 20:51
Letzter Beitrag: GerdW
  Problem mit Graphen plotten Peer 11 11.426 28.04.2011 09:38
Letzter Beitrag: Peer

Gehe zu: