Hallo Vladi,
Zitat:Ich habe jetz so ein Event Structure hinzugefügt ich hoffe das ist richtig so.
Im Großen und Ganzen ja. Ich hätte es eher wie im Anhang gemacht: Messung erst, nachdem der Button gedrückt wurde…
Zitat:Ist es Normal, dass bei dem simuliertem Signal jedesmal die gleichen Werte in die Tabelle geschrieben werden ?
, da ist kein simuliertes Signal…
Korrektur: Ich sehe gerade, du hast die DAQ-Karte simuliert. Da gibt es nicht viel, was du am Signal einer simulierten DAQ-Hardware ändern kannst.
Das simulierte Signal hängt davon ab, wie du dein Signal simulierst (bzw. wie du dessen Generierung parametrierst)…
Zitat:ob ich die Tabelle drehen kann. Sprich die Werte werden untereinander in die erste Spalte geschrieben und nächste Messung in die zweite Spalte usw.
Ja, kann man.
Es geht viel einfacher, wenn man mal die ExpressVIs und ihren DDT-Datentyp weglässt und "selbst programmiert": Eine Tabelle ist ein 2D-Array of Strings, die musst du nur in der richtigen Art und Weise zusammenfügen…