10.03.2009, 10:47
Beitrag #1

raeuberfisch Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 74
Registriert seit: Mar 2009

2013
2009
DE

01099
Deutschland
Messtechnik zur Datenerfassung mit min. 60 Kanälen
Hallo,

ich habe die Aufgabe 60 Ströme gleichzeitig zu messen. Das will ich über Shunts machen.
Diese gleichzeitige Messung der 60 Spannungen über dem Shunt soll in einem Zeitfenster von 6 bis 8 ms möglichst oft (50-100 mal) durchgeführt werden.

Ich bin gerade bei derAuswahl der Messtechnik. Hat da jemand schon Erfahrung mit solchen Geräten?
Ich hab das NI USB-6255 im Auge. Ist das oder ein anderes Gerät empfehlenswert?

Bitte teilt mir eure Meinungen mit. Danke.

Wenn ich was falsch gemacht oder beschrieben hab, sagt mir das bitte. Ich bin Neuling hier.

MfG raeuberfisch

MfG, Marco
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
10.03.2009, 17:32
Beitrag #2

schrotti Offline
LVF-Freak
****


Beiträge: 842
Registriert seit: Feb 2008

2009 - 2011
2006
kA

70180
Deutschland
Messtechnik zur Datenerfassung mit min. 60 Kanälen
Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du in 6 ms max 100 Messpunkte aufnehmen, was 16666 Samples pro Sekunde wären. Da langt doch auch diese hier mit einer Summenabtastrate von 250 kS/s.

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/203823

Vor allem kostet sie schlappe 1000 Euro weniger

Gruß Julius
Empfehlungen: expressionflow, LavaG , mooregoodideas, OpenG, JKI Blog
Tipp
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.03.2009, 17:46
Beitrag #3

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Messtechnik zur Datenerfassung mit min. 60 Kanälen
' schrieb:Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du in 6 ms max 100 Messpunkte aufnehmen, was 16666 Samples pro Sekunde wären. Da langt doch auch diese hier mit einer Summenabtastrate von 250 kS/s.
...
Aber mal 60 Kanäle noch, das macht dann 1 MS/s ...

' schrieb:ich habe die Aufgabe 60 Ströme gleichzeitig zu messen.
Was genau meinst du mit gleichzeitig? Sollen die 60 AD-Wandlungen wirklich jeweils zur selben Zeit stattfinden. Oder darf es auch Multiplexing sein (d.h. es wird zwischen den Kanälen hin- und hergeschaltet). Die allermeisten Karten (u.a. auch die 6255) haben nämlich nur 1 AD-Wandler onboard.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.03.2009, 20:48
Beitrag #4

schrotti Offline
LVF-Freak
****


Beiträge: 842
Registriert seit: Feb 2008

2009 - 2011
2006
kA

70180
Deutschland
Messtechnik zur Datenerfassung mit min. 60 Kanälen
' schrieb:Aber mal 60 Kanäle noch, das macht dann 1 MS/s ...
Was genau meinst du mit gleichzeitig? Sollen die 60 AD-Wandlungen wirklich jeweils zur selben Zeit stattfinden. Oder darf es auch Multiplexing sein (d.h. es wird zwischen den Kanälen hin- und hergeschaltet). Die allermeisten Karten (u.a. auch die 6255) haben nämlich nur 1 AD-Wandler onboard.

Gruß, Jens

Man sollte besser auf sein Kopfrechnen vertrauen, denn im Taschenrechner kamen 150 Kanäle raus (250000/1666)Blush. Allein das dividieren war schon blöd.

Wenn er 60 Kanäle gleichzeitig messen will wirds richtig teuer.

Gruß Julius
Empfehlungen: expressionflow, LavaG , mooregoodideas, OpenG, JKI Blog
Tipp
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.03.2009, 22:42
Beitrag #5

cb Offline
LVF-SeniorMod


Beiträge: 1.731
Registriert seit: Feb 2006

2018SP1
2001
EN

40xxx
Deutschland
Messtechnik zur Datenerfassung mit min. 60 Kanälen
ich würd das mit 2 NI 6254 machen

theoretisch kann man dann jeden Kanal mit 40 kHz abtasten, was evtl. Sinn macht, wenn man den RMS-Wert vom Strom einer getakteten Strom-Quelle messen will ...

60 mal Strom, das klingt für mich irgendwie nach nem Prüfstand mit 20 Drehstrom-MotorenWink

http://www.rotabench.com - rotierende Prüfstände nach dem Baukasten-Prinzip
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.03.2009, 11:57
Beitrag #6

raeuberfisch Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 74
Registriert seit: Mar 2009

2013
2009
DE

01099
Deutschland
Messtechnik zur Datenerfassung mit min. 60 Kanälen
Hallo,

Danke für eure Beteiligung am Thema.

Also die Messung wird nach jetzigem Stand über Shunts erfolgen und die Datenerfassung gemultiplext.
60 ADC wären zu teuer.

Ich hab mal ausgerechnet, dass mit USB-6255 bei 60 Kanälen in 8ms immerhin noch 100 Messwerte pro Kanal blieben, was OK is.
Und laut einem Telefonat mit NI, sei die Hardware unproblematisch zu nutzen.

Ich steh jetz nur noch vor der Problematik ob ich differentiell oder Single-ended messen sollte.
Der preisliche Unterschied is klar, aber welche Vorteile hat die Differentielle Messung?
Bei Single-ended würde ich die 60 DC-Quellen an den Minuspolen verbinden.
Mach ich da schon den ersten Messfehler, wenn ich die einzelnen Kurzschlussströme messen will?
Also kann ich die Potentiale einfach zusammen schalten?

Danke schonmal im voraus, MfG

MfG, Marco
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.03.2009, 11:59
Beitrag #7

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Messtechnik zur Datenerfassung mit min. 60 Kanälen
Solange du nur eine 6255 verwendest, musst du Single-Ended messen, denn die kann entweder 40 Differential oder 80 Single-Ended.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.03.2009, 12:53
Beitrag #8

raeuberfisch Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 74
Registriert seit: Mar 2009

2013
2009
DE

01099
Deutschland
Messtechnik zur Datenerfassung mit min. 60 Kanälen
Ja, ich weis.

Ich beschäftige mich aber mit der Frage, ob zum Zweck der eventuell genaueren Messung ein Mehraufwand zu vertreten ist.

MfG, raeuberfisch

MfG, Marco
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.03.2009, 14:46
Beitrag #9

chrissyPu Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 467
Registriert seit: Jun 2006

2014 PDS
2006
DE_EN

64283
Deutschland
Messtechnik zur Datenerfassung mit min. 60 Kanälen
Hi,

haben Deine Ströme denn eine gemeinsame Masse bzw. ein gemeinsames Potential - ansonsten musst du differentiell messen...

ch
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.03.2009, 08:22
Beitrag #10

raeuberfisch Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 74
Registriert seit: Mar 2009

2013
2009
DE

01099
Deutschland
Messtechnik zur Datenerfassung mit min. 60 Kanälen
Ich hab mich erkundigt. Werde single-ended messen.

MfG, Marco
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.387 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.563 24.06.2016 14:49
Letzter Beitrag: jg
  Spannung aus mehrerer Kanälen einlesen baggio2008 7 7.738 30.08.2013 09:48
Letzter Beitrag: GerdW
  Dynamische Erstellung von Tasks und Kanälen simbi 4 7.194 23.04.2013 19:04
Letzter Beitrag: Holy
  NI-6009 Messen von 2 Kanälen klappt nicht ChesterRush 5 5.750 05.01.2012 14:05
Letzter Beitrag: Schwand
  Messung von mehreren Kanälen taktbar 5 7.142 15.12.2011 14:39
Letzter Beitrag: taktbar