29.05.2009, 14:05
Beitrag #1
|
NIUSB6259
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 15
Registriert seit: May 2009
8.5
-
de
70372
Deutschland
|
PWM mit NI USB-6259
Hallo,
ich bin neu hier und recht unerfahren mit LabVIEW. Ich würde gerne an einem digitalen Ausgang ein PWM Signal darstellen.
Ich habe in der NI Zone ein Programm gefunden und geladen. Das Programm läuft im LabVIEW fehlerfrei, allerdings gibt es mir keinen PWM Output an der USB-Box. Meine Frage:
Wie konfiguriere ich das Programm entsprechend, dass das Signal z.B. am PFI 0 (digital I/O) meiner USB-Box anliegt?
Super nett, wenn jemand da kurz was zu schreiben könnte.
NI Zone Seite mit link zur Zip datei:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2991
Blockdigramm:
http://zone.ni.com/cms/images/devzone/tu...4b4233.jpg
Vielen Dank!
Grüße, und ein schöne PfingstWE!
Michael
|
|
|
29.05.2009, 18:53
Beitrag #2
|
jg
CLA & CLED
Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005
20xx / 8.x
1999
EN
Franken...
Deutschland
|
PWM mit NI USB-6259
Standardmäßig ist der Ausgang von Counter 0 auf PFI12, Counter 1 auf PFI13.
Anderer AusgabePort kann hierüber gewählt werden:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=66966
Gruß, Jens
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
|
|
|
02.06.2009, 06:56
Beitrag #3
|
NIUSB6259
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 15
Registriert seit: May 2009
8.5
-
de
70372
Deutschland
|
PWM mit NI USB-6259
Hallo Jens,
danke für deine Hilfe, aber wenn ich das Programm so wie abgebildet laufen lassen gibt mir der Oszilloskop weder an PFI1/P1.2 noch an PFI3/P1.3 ein Signal.
Woran könnte das liegen? Hatte zuvor mal ein PWM Signal für einen analogen Ausgang generiert und das lief soweit einwandfrei.
Vielen Dank!
Gruß
|
|
|
02.06.2009, 07:58
Beitrag #4
|
NIUSB6259
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 15
Registriert seit: May 2009
8.5
-
de
70372
Deutschland
|
PWM mit NI USB-6259
....also ich mein damit die BNC Ausgänge. Die PINs habe ich noch nicht nachgemessen.
Wie verkabel ich die entsprechenden PINs denn?
Ich hab ja für PFI12 z.B. keinen dazugehörigen Masse PIN.
Danke
Gruß
|
|
|
02.06.2009, 08:43
Beitrag #5
|
NIUSB6259
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 15
Registriert seit: May 2009
8.5
-
de
70372
Deutschland
|
PWM mit NI USB-6259
OK ich habs jetzt und schäm mich für meine Idiotie
Ich hab jetzt nen brauchbares Signal und 2 weitere Fragen.
Wenn ich die Kennwerte des Signals im Frontpanle ändere, ändern diese sich erst nach einem Neustart des Programms
Wie kann ich bewerkstelligen, dass dies sofort passiert?
Wo kann ich die Spannung des PWM Signal ändern?
Danke!
Gruß
|
|
|
02.06.2009, 09:23
Beitrag #6
|
jg
CLA & CLED
Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005
20xx / 8.x
1999
EN
Franken...
Deutschland
|
PWM mit NI USB-6259
' schrieb:Wenn ich die Kennwerte des Signals im Frontpanle ändere, ändern diese sich erst nach einem Neustart des Programms
Wie kann ich bewerkstelligen, dass dies sofort passiert?
Welche Kennwerte? Bitte etwas genauer, vielleicht mal mit VI-Upload und/oder Screenshot.
Oder meinst du das hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=67791
' schrieb:Wo kann ich die Spannung des PWM Signal ändern?
Am Counter gar nicht, der gibt ein TTL-Signal aus (also 5V High, 0V Low).
Gruß, Jens
P.S.: Zum Glück habe ich deine ganzen Antworten erst jetzt gelesen, denn
1. Ich hab was von PFI12 & 13 geschrieben, nicht PFI1 & 3.
2. Woher soll man wissen, dass du die 6259 in der BNC-Variante hast. Sowas hätte gleich in dein erstes Post gehört (Stichwort: vollständige Informationen!)
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
|
|
|
02.06.2009, 09:59
Beitrag #7
|
NIUSB6259
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 15
Registriert seit: May 2009
8.5
-
de
70372
Deutschland
|
PWM mit NI USB-6259
Hallo Jens,
vielen Dank. Ich meine mit Kennwerten Fequenz und Teillastverhältnis, aber dein Link hat mir schon geholfen. Klappt jetzt alles.
Zu meinen ganzen Post:
Ja, ich war heute morgen wohl noch ziemlich verballert, tschuldige.
Danke! und Gruß
|
|
|
02.06.2009, 10:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2009 19:45 von jg.)
Beitrag #8
|
NIUSB6259
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 15
Registriert seit: May 2009
8.5
-
de
70372
Deutschland
|
PWM mit NI USB-6259
Hallo,
nun hätte ich doch noch eine Frage
zum Ruhezustand (Idle State), welchen man mit "low" oder "high" definieren kann.
Wenn ich diesen verändere, ändert sich auf meinem Oszilli nichts. Woran könnte das liegen?
Blockdiagramm angehängt!
Gruß
|
|
|
02.06.2009, 19:48
Beitrag #9
|
jg
CLA & CLED
Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005
20xx / 8.x
1999
EN
Franken...
Deutschland
|
PWM mit NI USB-6259
Wo ist da im Screenshot was vom Idle-State?
Gruß, Jens
Bitte LVF-Regeln lesen und beachten. BMPs (auch wenn sie als JPG getarnt sind) sind hier nicht erwünscht. Ich habe deinen Screenshot mal als PNG gespeichert. Folge: Nur noch 18 kB anstatt 1 MB Download.
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!