Also ich habe mir jetzt nochmal schlau gemacht und wollte jetzt wissen ob das so richtig interpretiert ist :

Also

K_P = Einstellwert P-Regler
Soll = Sollwert (wird mit meinem Drehregler eingestellt)
Ist = Istwert (Abgegriffen vom Generator in den Daq in)
K_I = Einstellwert I-Regler
T= Abtastzeit
Y_i = Ansteuerung des Daq out

Bin eigentlich nur zu blöde dafür die Mathebox richtig zu verwenden und die Formel Y = kpn * (w-x) einzusetzen und richtig an zu schließen. Hänge seit 3 Tagen dran und ich denke das ich nur eine Kleinigkeit bei Verbinden falsch gemacht habe , weil ich immer wieder einen Fehler bekomme , wenn ich das Signal zurückführen will.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
30.11.2010, 15:33
Beitrag #12

RMR Offline
Laborkater
**


Beiträge: 238
Registriert seit: Nov 2008

09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
2009
DE_EN

76437
Deutschland
Motorenreglung
Ok, dein VI wäre zweckmäßig.Glas1 <-- hab ich nicht drauf.

Grüße, RMR

100nF passen immer.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.11.2010, 16:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2010 17:05 von jg.)
Beitrag #13

Silence667 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Nov 2010

8.4
2010
de


Deutschland
Motorenreglung
Habe es mal schnell so gemacht , wie ich es mir gedacht habe , aber ich glaube wenn ich das jetzt richtig habe, dann verstehe ich Labview

Lv82_img


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  Motordrehzahl_test.vi (Größe: 10,84 KB / Downloads: 167)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.11.2010, 17:53
Beitrag #14

Silence667 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Nov 2010

8.4
2010
de


Deutschland
Motorenreglung
Hallo, brauche eine Rückmeldung Mellow
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.11.2010, 17:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2010 18:00 von jg.)
Beitrag #15

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Motorenreglung
Post-880-1250020144
LVF-Regeln lesen und beachten! Nachhaken nach weniger als 24 h ist verboten.
Wir antworten dir hier auf freiwilliger Basis. Da erreichst du durch Drängeln gar nichts!
Dies ist die allerletzte Ermahnung: Erst nervst du mich per PN (und wer weiß, wen noch), und jetzt das gesamte Forum! Beim nächsten Verstoß gibt es eine offizielle Verwarnung.

Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.11.2010, 19:40
Beitrag #16

Silence667 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Nov 2010

8.4
2010
de


Deutschland
Motorenreglung
Habe mich nochmal versucht und es noch hübsch gemacht mit ein paar Beschreibungen für den P-Regler , aber konnte es leider nicht testen.


Wurde mit Labview 8.2 erstellt


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  Motordrehzahl_test.vi (Größe: 14,04 KB / Downloads: 161)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
30.11.2010, 20:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2010 20:22 von GerdW.)
Beitrag #17

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
Motorenreglung
Hallo Silence,

ich konnte es auch nicht testen - es ist ja nicht lauffähig...

Du hast:
- X nicht verdrahtet
- kein Delay in deiner Schleife - willst du echt im µs-Takt rechnen lassen?
- für diese einfache Formel gleich die FormulaNode zu benutzen ist wie mit Kanonen auf Spatzen... Zwei einfache Rechenfunktionen aus der Numerik-Palette hätten's auch getan!
- Wozu dieses "DDT Signal aufsplitten", um einen DBL-Wert auf einer numerischen Anzeige darzustellen?

Zitat:hübsch gemacht mit ein paar Beschreibungen für den P-Regler
Wo ist das denn geblieben?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.11.2010, 20:20
Beitrag #18

Silence667 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Nov 2010

8.4
2010
de


Deutschland
Motorenreglung
Poste mal , wie es richtig sein könnte bitte, weil ich nicht genau weiss was du meinst.

Also der X ist nicht verdrahtet, weil da der DAQ der Istwert abgenommen wird vom Generator. Weil es ein Motor ist, wollte ich diesen schnell einregeln lassen und deshalb dachte ich µs-Takt wäre okay. Wie soll ich denn die Rechenfunktionen sonst gestalten mit der Numerik-Palette? Ich wollte den DBL-Wert anzeigen lassen , damit man die Abweichung sieht und wie es sich einpendelt. Es sind etwas wenig Beschreibungen , aber habe nur die paar Schalter und Drehschalter und Drehregler bunt gemacht.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.11.2010, 20:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2010 20:39 von GerdW.)
Beitrag #19

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
Motorenreglung
Hallo Silence,

etwa so:
   

Zitat:Weil es ein Motor ist, wollte ich diesen schnell einregeln lassen und deshalb dachte ich µs-Takt wäre okay.
Wow, ein Motor, der im µs-Takt auf Befehle reagiert. Sowas möchte ich auch haben...

Zitat:Wie soll ich denn die Rechenfunktionen sonst gestalten mit der Numerik-Palette?
Siehe Snippet...

Zitat:etwas wenig Beschreibungen , ... Drehregler bunt gemacht.
Wenn du das unter "hübsch gemacht" verstehstSmile

Zitat:Also der X ist nicht verdrahtet, weil da der DAQ der Istwert abgenommen
Dann verdrahtet man zum Testen eine Random-Funktion oder wie im Bild ein Control...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.11.2010, 20:42
Beitrag #20

Silence667 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Nov 2010

8.4
2010
de


Deutschland
Motorenreglung
Ich werde den VI mal übernehmen. Gibt es irgendwelche Bücher oder sonstiges, damit man den Umgang mit Labview schneller lernen kann?

Danke GerdW