12.10.2011, 11:43
Beitrag #1
|
vogster
LVF-Gelegenheitsschreiber
Beiträge: 80
Registriert seit: Feb 2007
8.2.1, 8.6.1, 9.0, 2011
2006
DE
80807
Deutschland
|
Optokoppler über PCI-6601 schalten
Hallo Forum,
ich möchte mit einem digitalen Ausgang der PCI-6601 einen Optokoppler DEK-REL- 5/I/1 von Phoenix Contact schalten.
Laut NI Spec. und Hotline liefert die PCI-6601 pro Ausgang bis zu 24mA. Der Optokoppler benötigt 23mA, was ich auch nachgemessen habe.
Beim Setzen des DIO fällt die Spannung von 4,95V auf 3,7V am DIO am, der Opto schaltet aber nicht.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann oder hat jemand ein ähnliches Problem gelöst?
Danke für die Mühe!
Vogster[/i]
|
|
|
13.10.2011, 09:12
Beitrag #2
|
|
|
13.10.2011, 13:23
Beitrag #3
|
vogster
LVF-Gelegenheitsschreiber
Beiträge: 80
Registriert seit: Feb 2007
8.2.1, 8.6.1, 9.0, 2011
2006
DE
80807
Deutschland
|
RE: Optokoppler über PCI-6601 schalten
Hallo snuz,
auf der Kontaktseite ist als Verbraucher ein 24V KFZ-Relais angeschlossen. Insgesamt möchte ich 20 KFZ-Relais mit an 20Lines über jeweils 20 Optokoppler schalten. Setze ich über den M&A Explorer alle Ausgänge (oder auch einzeln) auf High, dann reagieren (mit etwas System!!) ca. 2/3 der Relais. Nach einigen Sekunden schaltete sich noch das ein oder andere Relais hinzu. Sieht wirklich sehr komisch aus. Beschalte ich die Eingäge die Kontaktseite der Optos mit 5V über ein Netzteil, dann werden immer genau 23mA gezogen und alle Relais schalten zuverlässig. Wir haben die sonstige Verkabelung schon soweit entfernt, dass nur noch die Karte 6601, der Klemmenblock, die Optos, die Relais und ein 24V Netzteil vorliegen. Bei den 3.7V, die dann noch am Opto anliegen, fließen 15mA. Das reicht wohl nicht zuverlässig aus, um den Opto zu schalten.
Habe das Problem auch parallel bei NI eingereicht, da rührt sich aber nichts. Vielleicht hat ja jemand ähnliche praktische Erfahrungen gemacht.
Danke für die Hilfe!
Vogster
|
|
|
14.10.2011, 14:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2011 14:18 von vogster.)
Beitrag #5
|
vogster
LVF-Gelegenheitsschreiber
Beiträge: 80
Registriert seit: Feb 2007
8.2.1, 8.6.1, 9.0, 2011
2006
DE
80807
Deutschland
|
RE: Optokoppler über PCI-6601 schalten
Antwort von NI:
Zitat:... hier geht einiges ziemlich durcheinander. Im muss mich nochmal revidieren, es hat sich herausgestellt, dass die Daten im Internet fehlerhaft sind!
Der maximale Ausgangsstrom eine Kanals liegt bei 4 mA, so wie es im Manual auf der ersten Seite unter "Digital Logic Levels" zu lesen ist. Die Angaben auf der
Webseite selbst mit den 24 mA stimmen nicht! Die Angaben sind auch recht "versteckt", da diese Ausgänge nicht dazu gedacht sind, Lasten zu schalten oder zu versorgen.
Es geht dabei nur um Informationsübertragung durch Spannungspegel. Ich rate ihnen davon ab, das Gerät an der Belastungsgrenze zu nutzen, ggf. sollte man für sowas
eine Stromverstärkerschalten dazwischenschalten ...
Komisch nur, dass mir diese Karte von NI für meine Anwendung empfohlen wurde.
Grüße, Vogster
|
|
|
17.10.2011, 09:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2011 09:48 von Achim.)
Beitrag #6
|
Achim
*****
Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005
20xx
2000
EN
978xx
Deutschland
|
RE: Optokoppler über PCI-6601 schalten
(14.10.2011 14:17 )vogster schrieb: Komisch nur, dass mir diese Karte von NI für meine Anwendung empfohlen wurde.
Diese Karte ist dir explizit von NI zum Schalten von Ausgängen empfohlen worden? Das glaub ich einfach nicht...entweder es stimmt nicht, oder du hattest nen Praktikanten als Berater!
Speziell für solche (industriellen) Anwendungen gibt's ja bei NI die 24V-DIO-Karten mit genügend Wumms, da kannst du sogar direkt Ventile etc. schalten...z.B. die 6515. Wie ich schon erwähnte...die 660x-Karten sind Zähler!
A.
"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"
"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
|
|
|
18.10.2011, 09:16
Beitrag #7
|
vogster
LVF-Gelegenheitsschreiber
Beiträge: 80
Registriert seit: Feb 2007
8.2.1, 8.6.1, 9.0, 2011
2006
DE
80807
Deutschland
|
RE: Optokoppler über PCI-6601 schalten
Zitat:Diese Karte ist dir explizit von NI zum Schalten von Ausgängen empfohlen worden? Das glaub ich einfach nicht...entweder es stimmt nicht, oder du hattest nen Praktikanten als Berater!
Ich habe den Eindruck, das zeigt ja auch die Antwort von NI, dass der Kollege sich auch nur übers Internet informiert hat.
Erst sollten 0,4mA gehen, dann 24mA und letztendlich 4mA.
Eigentlich wollte ich einen bestehenden, seit 2 Jahren funktionierenden Schaltschrank nur nachbauen. Aber nun funktioniert es nicht mehr wie beim Original. Dort ist die beschriebene Kombination kein Problem! Damals habe ich NI kontaktiert und meine Anforderungen erläutert, so bin ich auf die Karte gekommen.
Mal sehen wie lange es dauert, bis die falschen Angaben von der Homepage verschwunden sind ...
Grüße, Vogster
|
|
|
20.10.2011, 10:40
Beitrag #8
|
vogster
LVF-Gelegenheitsschreiber
Beiträge: 80
Registriert seit: Feb 2007
8.2.1, 8.6.1, 9.0, 2011
2006
DE
80807
Deutschland
|
RE: Optokoppler über PCI-6601 schalten
Habe gerade eine Rückmeldung von NI bekommen.
Meine Karte und auch eine andere im Prüfstand wird gegen eine PCIe 6323 getauscht, diese kann 24mA auf den digitalen Ausgängen liefern, hat die benötigten 4 Counter und vieles mehr! Zusatzkosten entstehen keine.
Mit dem Service bin ich sehr zufrieden.
Grüße,
Vogster
|
|
|
| |