INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Pneumatikzylinder und Positionsdetektor steuern



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

21.03.2019, 19:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2019 19:21 von Viewer007.)
Beitrag #11

Viewer007 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: Feb 2019

2013
-
DE



RE: Pneumatikzylinder und Positionsdetektor steuern
Zitat:
(21.03.2019 18:59 )jg schrieb:  [quote='Viewer007' pid='193799' dateline='1553190930']
Die DAQmx VIs habe ich mir vorhin kurz in LabView angeguckt, da bin ich aber noch nicht so ganz durchgestiegen, wo ich wann zB. "Write" oder "read" etc. hinsetze und was ich womit verbinde.... Huh
Nettes Feature zum Einstieg: Rechtsklick auf den DAQ-Assi -> Generate NI-DAQmx Code

Das probiere ich morgen gleich aus! Funktioniert das auch bei LabView 2013 schon?

Zitat:Und noch eine Rückfrage:
Wie sehen die erfassten Werte VOR dem Filter aus?!

Also ich greife 3 Signale ab. 1. SUM (von 0 bis +4V), 2. Y (von -4 bis +4V) und 3. X (von -4V bis +4V). War das deine Frage?

Mit der Formel will ich die Position meines Laserpointers/Lasers direkt darstellen --> Beispiel Formel für X Position: (10 mm * (Wert von X in V))/ (2 * SUM)

Beste Grüße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.03.2019, 19:31
Beitrag #12

Viewer007 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: Feb 2019

2013
-
DE



RE: Pneumatikzylinder und Positionsdetektor steuern
Zitat:
(21.03.2019 18:54 )jg schrieb:  Das sind mir zu wenige Informationen:
    [quote]
  • Welche NI DAQ Hardware verwendest du?

Die NI USB 6341
Zitat:
  • Und was ist genau für ein Sensor?

  • Das ist der Throlabs PDP90A
    Zitat:
  • Zu guter Letzt: Was hast du wo und wie angeschlossen?
  • Am besten Erkläre ich das anhand eines Fotos (siehe Anhang):
    SUM (Chanel 1 (+) und Chanel 2 (- bzw. Ground(3))), Chanel 3 ist der Ground der DAQ Karte (Ground vom externen Netzgerät, Ground vom Positionsdetektor), Y (Chanel 4 (+) und Chanel 5 (- bzw. Ground(3))), X (Chanel 7 (+) und Chanel 8 (- bzw. Ground(3))).
    Die dadrunter müssen nicht beachtet werden, sind mittlerweile nicht mehr angeschlossen und waren nicht von mir.

    Beste Grüße


    Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
       
    Alle Beiträge dieses Benutzers finden
    Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
    21.03.2019, 21:13
    Beitrag #13

    jg Offline
    CLA & CLED
    LVF-Team

    Beiträge: 15.864
    Registriert seit: Jun 2005

    20xx / 8.x
    1999
    EN

    Franken...
    Deutschland
    RE: Pneumatikzylinder und Positionsdetektor steuern
    Wenn ich mich richtig an die Konfiguration des DAQ-Assi erinnere (hab am Privat-Laptop kein DAQmx installiert), dann hast du den auf die Erfassung von AI0, AI1 und AI3, - jeweils im Differential Modus - konfiguriert. Dein X-Wert ist laut deiner Beschreibung aber an AI2 angeschlossen.

    Gruß, Jens

    Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

    !! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

    Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
    Alle Beiträge dieses Benutzers finden
    Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
    21.03.2019, 22:03
    Beitrag #14

    Viewer007 Offline
    LVF-Grünschnabel
    *


    Beiträge: 14
    Registriert seit: Feb 2019

    2013
    -
    DE



    RE: Pneumatikzylinder und Positionsdetektor steuern
    (21.03.2019 21:13 )jg schrieb:  Wenn ich mich richtig an die Konfiguration des DAQ-Assi erinnere (hab am Privat-Laptop kein DAQmx installiert), dann hast du den auf die Erfassung von AI0, AI1 und AI3, - jeweils im Differential Modus - konfiguriert. Dein X-Wert ist laut deiner Beschreibung aber an AI2 angeschlossen.

    Wenn ich mich recht erinnere, dann habe ich das gestern sogar ausprobiert und keinen "Erfolg" gehabt, sprich meine X-Richtung hat sich immer noch nicht so weit bewegt wie meine Y-Richtung

    Beste Grüße
    Alle Beiträge dieses Benutzers finden
    Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
    22.03.2019, 10:11
    Beitrag #15

    jg Offline
    CLA & CLED
    LVF-Team

    Beiträge: 15.864
    Registriert seit: Jun 2005

    20xx / 8.x
    1999
    EN

    Franken...
    Deutschland
    RE: Pneumatikzylinder und Positionsdetektor steuern
    Also wenn du das Signal am Eingang AI2 anschließt, dann solltest du auch AI2 erfassen/messen, NICHT AI3.

    Gruß, Jens

    Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

    !! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

    Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
    Alle Beiträge dieses Benutzers finden
    Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
    22.03.2019, 10:33
    Beitrag #16

    Viewer007 Offline
    LVF-Grünschnabel
    *


    Beiträge: 14
    Registriert seit: Feb 2019

    2013
    -
    DE



    RE: Pneumatikzylinder und Positionsdetektor steuern
    (22.03.2019 10:11 )jg schrieb:  Also wenn du das Signal am Eingang AI2 anschließt, dann solltest du auch AI2 erfassen/messen, NICHT AI3.

    Wie kann ich das denn genau zuordnen?

    Beste Grüße
    Alle Beiträge dieses Benutzers finden
    Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
    Anzeige
    22.03.2019, 10:39
    Beitrag #17

    GerdW Offline
    ______________
    LVF-Team

    Beiträge: 17.469
    Registriert seit: May 2009

    LV2021
    1995
    DE_EN

    10×××
    Deutschland
    RE: Pneumatikzylinder und Positionsdetektor steuern
    Hallo Viewer,

    schaust du einfach mal in deinen DAQAssi:
       

    Und klickst dann oben einfach mal auf "Connection Diagram", um die korrekte Verdrahtung zu sehen:
       

    Mann, mann, mann: so schwierig ist das doch gar nicht!

    Alle Beiträge dieses Benutzers finden
    Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
    22.03.2019, 11:33
    Beitrag #18

    Viewer007 Offline
    LVF-Grünschnabel
    *


    Beiträge: 14
    Registriert seit: Feb 2019

    2013
    -
    DE



    RE: Pneumatikzylinder und Positionsdetektor steuern
    (22.03.2019 10:39 )GerdW schrieb:  Hallo Viewer,

    schaust du einfach mal in deinen DAQAssi:


    Und klickst dann oben einfach mal auf "Connection Diagram", um die korrekte Verdrahtung zu sehen:


    Mann, mann, mann: so schwierig ist das doch gar nicht!

    Achso, ja das habe ich schon gemacht bzw. das wusste ich schon ConfusedBlush
    Alle Beiträge dieses Benutzers finden
    Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
    22.03.2019, 12:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2019 12:55 von Viewer007.)
    Beitrag #19

    Viewer007 Offline
    LVF-Grünschnabel
    *


    Beiträge: 14
    Registriert seit: Feb 2019

    2013
    -
    DE



    RE: Pneumatikzylinder und Positionsdetektor steuern
    (21.03.2019 18:46 )GerdW schrieb:  Hallo Viewer,

    Zitat:worin der Fehler liegt
    Du benutzt immer noch (ausschließlich) ExpressVIs… Big Grin

    Leider stellst du keine typischen Daten bereit:
    1. VI laufen lassen, bis die Graphen etwas anzeigen.
    2. VI stoppen
    3. Edit -> set current values as default
    4. VI speichern und hier anhängen…

    Hallo GerdW,

    So, im Anhang sollte sich jetzt die Datei befinden. Ich hoffe, das ich alles richtig gemacht habe....
    Außerdem habe ich dir die Werte vom Graphen als Textdatei nochmal extra gespeichert.

    Beste Grüße
    Hallo Jens,
    (21.03.2019 18:59 )jg schrieb:  
    (21.03.2019 18:55 )Viewer007 schrieb:  Die DAQmx VIs habe ich mir vorhin kurz in LabView angeguckt, da bin ich aber noch nicht so ganz durchgestiegen, wo ich wann zB. "Write" oder "read" etc. hinsetze und was ich womit verbinde.... Huh
    Nettes Feature zum Einstieg: Rechtsklick auf den DAQ-Assi -> Generate NI-DAQmx Code

    Das habe ich gemacht und das ganze sieht dann so aus (siehe Anhang) und ich weiß nicht so ganz, was ich jetzt womit verbinden soll/muss/kann. Ich weiß, ich stelle mich momentan etwas doof an mit dem Programm, aber mir fällt es etwas schwer sich in das Programm richtig einzufinden....

    Beste Grüße


    Angehängte Datei(en)
    13.0 .vi  Positionsdetector-mit-Formel_Forum_Edit.vi (Größe: 186,41 KB / Downloads: 173)

    0.0 .txt  Test_2_Fadenkreuz.txt (Größe: 38,35 KB / Downloads: 191)

    13.0 .vi  Positionsdetector-mit-Formel_Forum.vi (Größe: 138,47 KB / Downloads: 189)

    13.0 .vi  Positionsdetector-mit-Formel_Forum_DAQmx.vi (Größe: 18,16 KB / Downloads: 178)
    Alle Beiträge dieses Benutzers finden
    Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
    22.03.2019, 14:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2019 14:32 von GerdW.)
    Beitrag #20

    GerdW Offline
    ______________
    LVF-Team

    Beiträge: 17.469
    Registriert seit: May 2009

    LV2021
    1995
    DE_EN

    10×××
    Deutschland
    RE: Pneumatikzylinder und Positionsdetektor steuern
    Hallo Viewer,

    zum DAQmx: da gibt es doch jede Menge BeispielVIs im Beispiel-Finder!

    So in etwa:
       

    Basierend auf den Messwerten in den Charts sind die Berechnung danach korrekt ausgeführt worden.
    Du benutzt aber immer noch AI3 für deine X-Werte, statt AI2 (trotz mehrmaliger Hinweise)…

    Alle Beiträge dieses Benutzers finden
    Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
    Antwort schreiben 


    Gehe zu: